Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Знову про безперебійне живлення е/е

а глобально - заживити все через інвертор без АВР, на постійну.
Але ж потужність інвертора така собі, чи вистачить чи нє
ті  АВР, що будут ьперемикатимя достатньо швидко, коштують як інвертор + акум разом
Тут ше варіант якщо електрична розводка дозволяє погрупувати критичне навантаження/ звичайне навантаження.
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Тут ше варіант якщо електрична розводка дозволяє погрупувати критичне навантаження/ звичайне навантаження.

ну так, але в мене, наприклад, це капітальний ремонт будинку :(
зараз не бачу сенсу цим займатися
   
Чисто заради тесту можливостей.
Цікаво що було би якби не було міста.
Показати зображення...

Ну ти модний  :gigi:
Я чого сказав не грузити бюджетний інвертор на всі гроші  - китайці з них вижимають всі соки, нелишаючи навіть мінімального запасу. А тут ще й додається проблема неякісних аналогів силових комплектуючих. І хоча ніби SRNE  тим не грішить,  все одно краще не навалювати до відсічки.
   
В мене 10 секунд стоїть. Пам'ятаю, як був прильот в підстанцію, то реле вимкнуло відразу бо напруга стрибала десь хвилину від 100 до 50В
Я собі одразу коли ЗУБР-а поставив (то якісь 7 років тому чи шо) поставив затримку 5хв і не парився.
   
Я собі одразу коли ЗУБР-а поставив (то якісь 7 років тому чи шо) поставив затримку 5хв і не парився.

Ну загалом так, чим довша затримка - тим менші шанси  хапнути траблів
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

До речі, в мене теж телевізор гасне при спрацюванні АВР.

Мо просто вимкнути байпас в інверторі? Чи не вимикається?
   
Мо просто вимкнути байпас в інверторі? Чи не вимикається?

Навіщо?  Три квт інвертор в байпасі на хату мало. Тому і ввімкнений через АВР. Мені би і кіловатного вистарчило та 12В акб, але взяв із запасом, власне щоби не витискати з інвертора максимум
   
Мо просто вимкнути байпас в інверторі? Чи не вимикається?
В багатьох інверторів пропускна здатність байпаса = потужності інвертора.
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

https://youtu.be/-cqIQxvi9UQ

до речі, він тут сумує усі інвертори докупи
Насправді тут він неправий. Це стосується нових одноплатників (бляха-муха, китайці тут перевершили самі себе, дивився огляд на новий anenji, ну як так можна "оптимізувать", це вже край)
Старі модульні моделі (де проц на окремому модулі) не повинні мати такого дефекту, там інша плата, інша схема
Також він не враховує той же SRNE, Must, Sumry - а це все китайські бренди, але в них свої розробки, ну й постачальник плат свій
   
до речі, він тут сумує усі інвертори докупи
Насправді тут він неправий. Це стосується нових одноплатників (бляха-муха, китайці тут перевершили самі себе, дивився огляд на новий anenji, ну як так можна "оптимізувать", це вже край)
Старі модульні моделі (де проц на окремому модулі) не повинні мати такого дефекту, там інша плата, інша схема
Також він не враховує той же SRNE, Must, Sumry - а це все китайські бренди, але в них свої розробки, ну й постачальник плат свій

Ті нові серії мастів теж гуано пішло. Мова не про прошки
   
до речі, він тут сумує усі інвертори докупи
Насправді тут він неправий. Це стосується нових одноплатників (бляха-муха, китайці тут перевершили самі себе, дивився огляд на новий anenji, ну як так можна "оптимізувать", це вже край)
Старі модульні моделі (де проц на окремому модулі) не повинні мати такого дефекту, там інша плата, інша схема
Також він не враховує той же SRNE, Must, Sumry - а це все китайські бренди, але в них свої розробки, ну й постачальник плат свій
Він там каже, що то про клони Вольтроніка і власне нові. Старі як робили - так і роблят.
   
ну так, але в мене, наприклад, це капітальний ремонт будинку :(
зараз не бачу сенсу цим займатися
Як я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
 :facepalm1:
   
Як я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
 :facepalm1:

Я в себе так і не зміг заземлення до інвертора протягнути. Всратих три метра, але ніяк. Хіба  бомбити ремонт. Тому працює так
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Як я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
 :facepalm1:

я плюнув й провів все в коробі. Бо розбирати півстіни (в мене у місці встановлення обшита стіна) не було ані часу ані натхнення.
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Я в себе так і не зміг заземлення до інвертора протягнути. Всратих три метра, але ніяк. Хіба  бомбити ремонт. Тому працює так

а оце дарма, заземлення це must have, це особиста безпека. Прокинь у коробі, є ж короби 10х6мм, воно тонюсіньке й у в очи не кидається
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Він там каже, що то про клони Вольтроніка і власне нові. Старі як робили - так і роблят.

та клони вольтроніка теж різні бувають
EASun SMH-II та SMH-III. У маркуванні різниця - одна паличка. У начинні - величезна!
   
а оце дарма, заземлення це must have, це особиста безпека. Прокинь у коробі, є ж короби 10х6мм, воно тонюсіньке й у в очи не кидається

нє, там той короб як свиня на дискотеці.  то лише до інвертора, після нього стоїть ще один щиток з автоматами, де власне і є заземлення на всі розетки. плюс там же стоїть дифавтомат шнайдер на 30мА
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

нє, там той короб як свиня на дискотеці.  то лише до інвертора, після нього стоїть ще один щиток з автоматами, де власне і є заземлення на всі розетки. плюс там же стоїть дифавтомат шнайдер на 30мА

Ще можна провід в прозорій силіконовій/пвх оболонці, значно менше кидається в око.

І якщо інвертор буде під захистом дифавтомата по входу, то навіть тонкого проводу (0.5-1мм2) має вистачити щоб при нештатній ситуації спрацював диф.
Хоч тонкий провід на землю є порушенням ПУЕ , це краще ніж його не мати...
Хоча якщо стіна обшита горючим матеріалом, тонкий провід не варіант.

П.С. ви ж розумієте,  що відсутність заземлення "лише до інвертора" значить, що його металевий корпус може опинитися під фазною напругою при несправності - якщо струмопровідна підлога і босячком (тощо...) - доторкнувся і тапки в куток поставив...

Останнє редагування: 17 12 2024 08:25:52 від Mr.Grey
   
Ще можна провід в прозорій силіконовій/пвх оболонці, значно менше кидається в око.

І якщо інвертор буде під захистом дифавтомата по входу, то навіть тонкого проводу (0.5-1мм2) має вистачити щоб при нештатній ситуації спрацював диф.
Хоч тонкий провід на землю є порушенням ПУЕ , це краще ніж його не мати...
Хоча якщо стіна обшита горючим матеріалом, тонкий провід не варіант.

П.С. ви ж розумієте,  що відсутність заземлення "лише до інвертора" значить, що його металевий корпус може опинитися під фазною напругою при несправності - якщо струмопровідна підлога і босячком (тощо...) - доторкнувся і тапки в куток поставив...

Я ризики розумію. Але ніяк того не зробити, не спотворюючи інтер'єр. Колись же та всрата війна закінчиться і я всього того щастя позбудусь
   
а заряджати акум як плануєш?
Так воно в мене працює. Зарядка заряджає лише тоді, коли напруга на акумуляторі нижче за 26.8В. До 28.4. Ці пороги можу здвинути як завгодно.
   


Такі штуки знайов тут
https://axiomplus.com.ua/ua/predohraniteli-i-derzhateli/product-106601/

Там пише Вага, гр 1880г  ;o
   
Для розуміння маштабу
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…

це якщо пружинні контакти. А під гвинт достатньо значно меншої площі
тут інше - постійний струм при розмиканні дає неслабу таку дугу, яку треба якось гасить. Зі змінним все значно простіше
   
Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…
Там більше суть в спроможності дугу погасити.
   
Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…

Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівся
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівся

на 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактів
   
на 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактів

Я збирав акб на 314 х комірках з 300А бмс ( то окреме питання навіщо)  під інвертор 4кВт (170А)  на подвійних АВГ 4.
Завтра то все буду підключати, але одинарним АВГ4, бо більше нема.  Ну він явно максимальне навантаження не вивезе довго, а АВГ2 хз чи в інвертор залізе
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Я збирав акб на 314 х комірках з 300А бмс ( то окреме питання навіщо)  під інвертор 4кВт (170А)  на подвійних АВГ 4.
Завтра то все буду підключати, але одинарним АВГ4, бо більше нема.  Ну він явно максимальне навантаження не вивезе довго, а АВГ2 хз чи в інвертор залізе

які контакти на інверторі? Сподіваюся, там шпилька з гайкою? Якщо так - то залізе, я підключав 4квт інвертор ПВ-3 35мм
Якщо ж там оті "зелені клеми" (тьху на китайців! додуматися жеж треба на струми вище 100А таке гівно чіплять) - то став накінечники, або DTA або DT(FN) (другі гірше контакт буде, але стають й прижимаються)
   
які контакти на інверторі? Сподіваюся, там шпилька з гайкою? Якщо так - то залізе, я підключав 4квт інвертор ПВ-3 35мм
Якщо ж там оті "зелені клеми" (тьху на китайців! додуматися жеж треба на струми вище 100А таке гівно чіплять) - то став накінечники, або DTA або DT(FN) (другі гірше контакт буде, але стають й прижимаються)

Там нормальні клеми під гайку. Наконечники sc. dt-шок не брав. Авг4  - то 25мм, так що полюбе доведеться кабель інший ставити.
той АВГ4 добре , щоби 100А хоча б тримав на тривало без значного нагріву. по таблиці ніби реально за коротких дротів

Останнє редагування: 18 12 2024 00:05:58 від PRom
   
на 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактів
У мене 50 квадратів гріються.
АЄОА.
Вони гріються від внутрішньго тепла інвертора.  :gigi:
   
У мене 50 квадратів гріються.
АЄОА.
Вони гріються від внутрішньго тепла інвертора.  :gigi:

під який струм 50 мм?
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е
PAL

Там нормальні клеми під гайку. Наконечники sc. dt-шок не брав. Авг4  - то 25мм, так що полюбе доведеться кабель інший ставити.
той АВГ4 добре , щоби 100А хоча б тримав на тривало без значного нагріву. по таблиці ніби реально за коротких дротів

100А втримає, трошки нагріє ться, але не критично
ти дивися на накінечники краще, щоб довгі були, важкі (з товстого металу) та з достатньою площею контакту. Ну й без заусениць від пресу.
Довга юбка дасть нормальний контакт з дротом, а велика площа контакту під гайку та товстий метал запобігають нагріву клем
Й да, упаси тебе боже під накінечник шайбу тулить, тільки зверху!
   
100А втримає, трошки нагріє ться, але не критично
ти дивися на накінечники краще, щоб довгі були, важкі (з товстого металу) та з достатньою площею контакту. Ну й без заусениць від пресу.
Довга юбка дасть нормальний контакт з дротом, а велика площа контакту під гайку та товстий метал запобігають нагріву клем
Й да, упаси тебе боже під накінечник шайбу тулить, тільки зверху!

за шайби в курсі  :-B
наконечники SC, ті з довгою юбкою DT не було, та і багато де вони не влізуть. А по наконечниках зараз дефіцит, все повигрібали, ледь знайшов більш-менш пристойні і не за дурні гроші

Останнє редагування: 18 12 2024 00:55:30 від PRom
   
під який струм 50 мм?
На батареї 150, на інверторі автоматично -5%.
   
На батареї 150, на інверторі автоматично -5%.

з хорошим запасом :-B
   
.
   
Для розуміння маштабу
Показати зображення...

а нащо ви всі подвійні ставите? за схемою лише + розривають, а на мінусі - бмс
   
а нащо ви всі подвійні ставите? за схемою лише + розривають, а на мінусі - бмс
У інструкції вимагається розривати + і -, а ці девайси - то не тримачі, а роз'єднувачі. На додачу так дуга швидше гаситься при потребі аварійного розмикання.


Останнє редагування: 19 12 2024 00:19:45 від Huinaputina
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 1 гість
 
Повна версія