| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:09:29 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...Дбж для компаА глобально?а глобально - заживити все через інвертор без АВР, на постійну.
Але ж потужність інвертора така собі, чи вистачить чи нє
ті АВР, що будут ьперемикатимя достатньо швидко, коштують як інвертор + акум разом
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:11:06 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...А глобально?а глобально - заживити все через інвертор без АВР, на постійну.
Але ж потужність інвертора така собі, чи вистачить чи нє
ті АВР, що будут ьперемикатимя достатньо швидко, коштують як інвертор + акум разомТут ше варіант якщо електрична розводка дозволяє погрупувати критичне навантаження/ звичайне навантаження.

| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:13:36 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...SRNE 3кВт 24В порадимо...+1
Але я би його більш ніж кіловат- півтора на постійно все одно не грузивЧисто заради тесту можливостей.
Цікаво що було би якби не було міста.
Показати зображення...
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:13:58 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ну для того є реле напруги із затримкою ввімкненняДуже корисно мати таке на вході і не мінімізувати затримку ввімкненняВ мене 10 секунд стоїть. Пам'ятаю, як був прильот в підстанцію, то реле вимкнуло відразу бо напруга стрибала десь хвилину від 100 до 50В
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:15:34 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Дуже корисно мати таке на вході і не мінімізувати затримку ввімкненняВ мене 10 секунд стоїть. Пам'ятаю, як був прильот в підстанцію, то реле вимкнуло відразу бо напруга стрибала десь хвилину від 100 до 50ВЯ собі одразу коли ЗУБР-а поставив (то якісь 7 років тому чи шо) поставив затримку 5хв і не парився.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:17:59 IP/Host: ---.b024.la.net.ua
|
До речі, в мене теж телевізор гасне при спрацюванні АВР.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:20:19 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...До речі, в мене теж телевізор гасне при спрацюванні АВР.Мо просто вимкнути байпас в інверторі? Чи не вимикається?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:30:30 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...До речі, в мене теж телевізор гасне при спрацюванні АВР.Мо просто вимкнути байпас в інверторі? Чи не вимикається?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:32:38 IP/Host: 45.152.72.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:44:12 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
https://youtu.be/-cqIQxvi9UQ
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:49:38 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...https://youtu.be/-cqIQxvi9UQдо речі, він тут сумує усі інвертори докупи
Насправді тут він неправий. Це стосується нових одноплатників (бляха-муха, китайці тут перевершили самі себе, дивився огляд на новий anenji, ну як так можна "оптимізувать", це вже край)
Старі модульні моделі (де проц на окремому модулі) не повинні мати такого дефекту, там інша плата, інша схема
Також він не враховує той же SRNE, Must, Sumry - а це все китайські бренди, але в них свої розробки, ну й постачальник плат свій
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:52:32 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...https://youtu.be/-cqIQxvi9UQдо речі, він тут сумує усі інвертори докупи
Насправді тут він неправий. Це стосується нових одноплатників (бляха-муха, китайці тут перевершили самі себе, дивився огляд на новий anenji, ну як так можна "оптимізувать", це вже край)
Старі модульні моделі (де проц на окремому модулі) не повинні мати такого дефекту, там інша плата, інша схема
Також він не враховує той же SRNE, Must, Sumry - а це все китайські бренди, але в них свої розробки, ну й постачальник плат свій
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
16 12 2024 23:56:02 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...а глобально - заживити все через інвертор без АВР, на постійну.
Але ж потужність інвертора така собі, чи вистачить чи нє
ті АВР, що будут ьперемикатимя достатньо швидко, коштують як інвертор + акум разомТут ше варіант якщо електрична розводка дозволяє погрупувати критичне навантаження/ звичайне навантаження.ну так, але в мене, наприклад, це капітальний ремонт будинку
зараз не бачу сенсу цим займатися
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 00:01:21 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Тут ше варіант якщо електрична розводка дозволяє погрупувати критичне навантаження/ звичайне навантаження.ну так, але в мене, наприклад, це капітальний ремонт будинку
зараз не бачу сенсу цим займатисяЯк я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 00:09:00 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Тут ше варіант якщо електрична розводка дозволяє погрупувати критичне навантаження/ звичайне навантаження.ну так, але в мене, наприклад, це капітальний ремонт будинку
зараз не бачу сенсу цим займатисяЯк я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 00:10:21 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...ну так, але в мене, наприклад, це капітальний ремонт будинку
зараз не бачу сенсу цим займатисяЯк я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
Я в себе так і не зміг заземлення до інвертора протягнути. Всратих три метра, але ніяк. Хіба бомбити ремонт. Тому працює так
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 00:11:28 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...https://youtu.be/-cqIQxvi9UQдо речі, він тут сумує усі інвертори докупи
Насправді тут він неправий. Це стосується нових одноплатників (бляха-муха, китайці тут перевершили самі себе, дивився огляд на новий anenji, ну як так можна "оптимізувать", це вже край)
Старі модульні моделі (де проц на окремому модулі) не повинні мати такого дефекту, там інша плата, інша схема
Також він не враховує той же SRNE, Must, Sumry - а це все китайські бренди, але в них свої розробки, ну й постачальник плат свійВін там каже, що то про клони Вольтроніка і власне нові. Старі як робили - так і роблят.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 00:15:31 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Як я натрахався аби мінімально деструктивно прокинути кабель від щитка до місця інсталяції. Просто торба.
Я в себе так і не зміг заземлення до інвертора протягнути. Всратих три метра, але ніяк. Хіба бомбити ремонт. Тому працює така оце дарма, заземлення це must have, це особиста безпека. Прокинь у коробі, є ж короби 10х6мм, воно тонюсіньке й у в очи не кидається
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 08:20:58 IP/Host: ---.cl.corbina.com.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Я в себе так і не зміг заземлення до інвертора протягнути. Всратих три метра, але ніяк. Хіба бомбити ремонт. Тому працює така оце дарма, заземлення це must have, це особиста безпека. Прокинь у коробі, є ж короби 10х6мм, воно тонюсіньке й у в очи не кидаєтьсянє, там той короб як свиня на дискотеці. то лише до інвертора, після нього стоїть ще один щиток з автоматами, де власне і є заземлення на всі розетки. плюс там же стоїть дифавтомат шнайдер на 30мА
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 08:29:39 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...а оце дарма, заземлення це must have, це особиста безпека. Прокинь у коробі, є ж короби 10х6мм, воно тонюсіньке й у в очи не кидаєтьсянє, там той короб як свиня на дискотеці. то лише до інвертора, після нього стоїть ще один щиток з автоматами, де власне і є заземлення на всі розетки. плюс там же стоїть дифавтомат шнайдер на 30мАЩе можна провід в прозорій силіконовій/пвх оболонці, значно менше кидається в око.
І якщо інвертор буде під захистом дифавтомата по входу, то навіть тонкого проводу (0.5-1мм2) має вистачити щоб при нештатній ситуації спрацював диф.
Хоч тонкий провід на землю є порушенням ПУЕ , це краще ніж його не мати...
Хоча якщо стіна обшита горючим матеріалом, тонкий провід не варіант.
П.С. ви ж розумієте, що відсутність заземлення "лише до інвертора" значить, що його металевий корпус може опинитися під фазною напругою при несправності - якщо струмопровідна підлога і босячком (тощо...) - доторкнувся і тапки в куток поставив...
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 08:35:49 IP/Host: 46.219.236.---
|
а заряджати акум як плануєш?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 12:44:31 IP/Host: 93.170.171.---
|

| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 21:31:25 IP/Host: 45.152.72.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:23:28 IP/Host: ---.cl.corbina.com.ua
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:28:54 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:29:45 IP/Host: 45.152.72.---
|
Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:30:59 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:33:09 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівся
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:38:35 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівсяна 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактів
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:44:00 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівсяна 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактівЯ збирав акб на 314 х комірках з 300А бмс ( то окреме питання навіщо) під інвертор 4кВт (170А) на подвійних АВГ 4.
Завтра то все буду підключати, але одинарним АВГ4, бо більше нема. Ну він явно максимальне навантаження не вивезе довго, а АВГ2 хз чи в інвертор залізе
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:47:05 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...на 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактівЯ збирав акб на 314 х комірках з 300А бмс ( то окреме питання навіщо) під інвертор 4кВт (170А) на подвійних АВГ 4.
Завтра то все буду підключати, але одинарним АВГ4, бо більше нема. Ну він явно максимальне навантаження не вивезе довго, а АВГ2 хз чи в інвертор залізеякі контакти на інверторі? Сподіваюся, там шпилька з гайкою? Якщо так - то залізе, я підключав 4квт інвертор ПВ-3 35мм
Якщо ж там оті "зелені клеми" (тьху на китайців! додуматися жеж треба на струми вище 100А таке гівно чіплять) - то став накінечники, або DTA або DT(FN) (другі гірше контакт буде, але стають й прижимаються)
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
17 12 2024 23:49:11 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ну щоб під 250А контакти не грілися, в них має бути відповідна площа, а отже і конструктивні розміри девайсу…Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівсяна 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактів
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 00:13:03 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Писос струми. Я хз який там кобель під них треба, щоби не грівсяна 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактівУ мене 50 квадратів гріються.
АЄОА.
Вони гріються від внутрішньго тепла інвертора.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 00:33:57 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Я збирав акб на 314 х комірках з 300А бмс ( то окреме питання навіщо) під інвертор 4кВт (170А) на подвійних АВГ 4.
Завтра то все буду підключати, але одинарним АВГ4, бо більше нема. Ну він явно максимальне навантаження не вивезе довго, а АВГ2 хз чи в інвертор залізеякі контакти на інверторі? Сподіваюся, там шпилька з гайкою? Якщо так - то залізе, я підключав 4квт інвертор ПВ-3 35мм
Якщо ж там оті "зелені клеми" (тьху на китайців! додуматися жеж треба на струми вище 100А таке гівно чіплять) - то став накінечники, або DTA або DT(FN) (другі гірше контакт буде, але стають й прижимаються)Там нормальні клеми під гайку. Наконечники sc. dt-шок не брав. Авг4 - то 25мм, так що полюбе доведеться кабель інший ставити.
той АВГ4 добре , щоби 100А хоча б тримав на тривало без значного нагріву. по таблиці ніби реально за коротких дротів
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 00:50:55 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...які контакти на інверторі? Сподіваюся, там шпилька з гайкою? Якщо так - то залізе, я підключав 4квт інвертор ПВ-3 35мм
Якщо ж там оті "зелені клеми" (тьху на китайців! додуматися жеж треба на струми вище 100А таке гівно чіплять) - то став накінечники, або DTA або DT(FN) (другі гірше контакт буде, але стають й прижимаються)Там нормальні клеми під гайку. Наконечники sc. dt-шок не брав. Авг4 - то 25мм, так що полюбе доведеться кабель інший ставити.
той АВГ4 добре , щоби 100А хоча б тримав на тривало без значного нагріву. по таблиці ніби реально за коротких дротів100А втримає, трошки нагріє ться, але не критично
ти дивися на накінечники краще, щоб довгі були, важкі (з товстого металу) та з достатньою площею контакту. Ну й без заусениць від пресу.
Довга юбка дасть нормальний контакт з дротом, а велика площа контакту під гайку та товстий метал запобігають нагріву клем
Й да, упаси тебе боже під накінечник шайбу тулить, тільки зверху!
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 01:05:50 IP/Host: 45.152.72.---
|
Розгорнути попередні цитати...на 250А? 50 квадратів вистачить. 35 квадратів на струмі у 160А практично не гріється, основне тепло у місцях контактівУ мене 50 квадратів гріються.
АЄОА.
Вони гріються від внутрішньго тепла інвертора.під який струм 50 мм?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 01:21:00 IP/Host: ---.komitex.ua
|
Розгорнути попередні цитати...У мене 50 квадратів гріються.
АЄОА.
Вони гріються від внутрішньго тепла інвертора.під який струм 50 мм?На батареї 150, на інверторі автоматично -5%.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 16:47:32 IP/Host: 46.219.236.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
18 12 2024 17:55:42 IP/Host: 194.183.181.---
|
Для розуміння маштабу
Показати зображення...
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
19 12 2024 00:13:29 IP/Host: 194.44.67.---
|
Розгорнути попередні цитати...Для розуміння маштабу
Показати зображення...а нащо ви всі подвійні ставите? за схемою лише + розривають, а на мінусі - бмс