| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
9 07 2024 23:01:30 IP/Host: ---.lcom.net.ua
|
Во вторых наепка. 120а*24в = 2880 ват
Откуда там они 5 кВт нарисовали?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
9 07 2024 23:28:06 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...Та де там тримає( в медичному вчиться.Тоді нічого не паяй. Бери ДБЖ плюс AGM і не мороч собі голову.Теж так думаю)
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженні
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
9 07 2024 23:32:28 IP/Host: 194.60.254.---
|
Розгорнути попередні цитати...Та де там тримає( в медичному вчиться.Тоді нічого не паяй. Бери ДБЖ плюс AGM і не мороч собі голову.Теж так думаю)
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженні
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
9 07 2024 23:34:17 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...Во вторых наепка. 120а*24в = 2880 ват
Откуда там они 5 кВт нарисовали?Мабуть таки 48В у них.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 08:11:13 IP/Host: 217.196.161.---
|
Розгорнути попередні цитати...Тоді нічого не паяй. Бери ДБЖ плюс AGM і не мороч собі голову.Теж так думаю)
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженніну дивися.
1. Якщо ти плануєш автоакум використовувать протягом тривалого часу, з сотки ти забереш максимум 60 ампергодин, або 720 ватгодин. Інвертор тобі даст ККД, ну, 85%, тобто на виході ти отримаєш біля 600 ватгодин
Це три години роботи твого котла
2. "недорога станція на 126 ампергодин" має (якщо акуми там звичайний літій, я ж розумію, вона бюджетна?) 466 ватгодин. Але віддасть усе, що має, на відміну від свинцю. ККД в них зазвичай близький до 90%. Тобто твій котел пропрацює трошки більше 2х годин (зовсім трошки, хвилин п'ять)
недоліки рішень: свою "сотку AGM" ти будеш заряджать шість годин. Зарядну станцію - треба дивитися, що там за блок живлення, якщо 100Вт, то чотири години, якщо більше - ну тоді швидше буде
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 10:32:27 IP/Host: 93.171.240.---
|
Розгорнути попередні цитати...Теж так думаю)
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженніну дивися.
1. Якщо ти плануєш автоакум використовувать протягом тривалого часу, з сотки ти забереш максимум 60 ампергодин, або 720 ватгодин. Інвертор тобі даст ККД, ну, 85%, тобто на виході ти отримаєш біля 600 ватгодин
Це три години роботи твого котла
2. "недорога станція на 126 ампергодин" має (якщо акуми там звичайний літій, я ж розумію, вона бюджетна?) 466 ватгодин. Але віддасть усе, що має, на відміну від свинцю. ККД в них зазвичай близький до 90%. Тобто твій котел пропрацює трошки більше 2х годин (зовсім трошки, хвилин п'ять)
недоліки рішень: свою "сотку AGM" ти будеш заряджать шість годин. Зарядну станцію - треба дивитися, що там за блок живлення, якщо 100Вт, то чотири години, якщо більше - ну тоді швидше будеДякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/
Це заплутує
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:03:38 IP/Host: 88.155.137.---
|
Розгорнути попередні цитати...ну дивися.
1. Якщо ти плануєш автоакум використовувать протягом тривалого часу, з сотки ти забереш максимум 60 ампергодин, або 720 ватгодин. Інвертор тобі даст ККД, ну, 85%, тобто на виході ти отримаєш біля 600 ватгодин
Це три години роботи твого котла
2. "недорога станція на 126 ампергодин" має (якщо акуми там звичайний літій, я ж розумію, вона бюджетна?) 466 ватгодин. Але віддасть усе, що має, на відміну від свинцю. ККД в них зазвичай близький до 90%. Тобто твій котел пропрацює трошки більше 2х годин (зовсім трошки, хвилин п'ять)
недоліки рішень: свою "сотку AGM" ти будеш заряджать шість годин. Зарядну станцію - треба дивитися, що там за блок живлення, якщо 100Вт, то чотири години, якщо більше - ну тоді швидше будеДякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/
Це заплутуєє формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:06:52 IP/Host: ---.dnepro.net
|
Розгорнути попередні цитати...Дякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/
Це заплутуєє формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму - аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВт
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:07:40 IP/Host: 46.219.134.---
|
Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/
Це заплутує
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:12:45 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...є формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму - аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВтДля приватного будинку 3квт і 12в?
Це струм 250А.
Для приватного будинку інвертор і батарейки тільки 48в
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:18:42 IP/Host: 194.60.254.---
|
Розгорнути попередні цитати...І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму - аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВтДля приватного будинку 3квт і 12в?
Це струм 250А.
Для приватного будинку інвертор і батарейки тільки 48вінвертори на 48В йдуть від 5квт
а приватні будинки бувають різні, наприклад, з центральним водоводом, тобто насос мінус
Всякий інструмент можна підключати на окремі розетки, що не підключені до інвертора
Й виходимо фактично на квартирне споживання
Тобто 3.6 квт загалом достатньо, хоча краще 4квт, с запасом
Це бюджетніше вийде
Хоча при цьому втрачається можливість маштабування. Тобто треба вибирать: чи плануємо подальший ріст (тоді інвертор 5квт+ та 48В) чи робимо бюджетне рішення на 24В, без подальшої можливості нарощувать потужність
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:29:14 IP/Host: 93.170.171.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:30:03 IP/Host: 194.60.254.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:38:34 IP/Host: 93.170.171.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:41:15 IP/Host: 194.60.254.---
|
А якщо віддавати більше ніж споживають на лінії, то так піде у загальну мережу? підстанції так вміють?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:44:38 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...Теж так думаю)
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженніну дивися.
1. Якщо ти плануєш автоакум використовувать протягом тривалого часу, з сотки ти забереш максимум 60 ампергодин, або 720 ватгодин. Інвертор тобі даст ККД, ну, 85%, тобто на виході ти отримаєш біля 600 ватгодин
Це три години роботи твого котла
2. "недорога станція на 126 ампергодин" має (якщо акуми там звичайний літій, я ж розумію, вона бюджетна?) 466 ватгодин. Але віддасть усе, що має, на відміну від свинцю. ККД в них зазвичай близький до 90%. Тобто твій котел пропрацює трошки більше 2х годин (зовсім трошки, хвилин п'ять)
недоліки рішень: свою "сотку AGM" ти будеш заряджать шість годин. Зарядну станцію - треба дивитися, що там за блок живлення, якщо 100Вт, то чотири години, якщо більше - ну тоді швидше будеДякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/
Це заплутує
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:45:27 IP/Host: 93.170.171.---
|
Розгорнути попередні цитати...А якщо віддавати більше ніж споживають на лінії, то так піде у загальну мережу? підстанції так вміють?Ти збираєшся мегават в мережу тулити?)
Я підключений до лінії, а на ній десь 10 будинків| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 13:51:34 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...А якщо віддавати більше ніж споживають на лінії, то так піде у загальну мережу? підстанції так вміють?Ти збираєшся мегават в мережу тулити?)Та нє
Ну гіпотетичноЯ підключений до лінії, а на ній десь 10 будинків
Якщо віддавати 30 кіловат то може бути більше ніж споживання
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 14:03:53 IP/Host: 88.155.137.---
|
Розгорнути попередні цитати...є формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму - аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВтДля приватного будинку 3квт і 12в?
Це струм 250А.
Для приватного будинку інвертор і батарейки тільки 48в
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 14:17:56 IP/Host: 46.173.162.---
|
Правильно ємність вказувать у ват-годинах, це кількість енергії в акумі, не прив'язана ні до чого.
Але це маркування вказують далеко не всі виробники
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 20:01:35 IP/Host: 194.44.67.---
|
Розгорнути попередні цитати...Правильно ємність вказувать у ват-годинах, це кількість енергії в акумі, не прив'язана ні до чого.
Але це маркування вказують далеко не всі виробникиДля акумуляторів споконвіку писали ємність в ампергодинах. Ватгодини це вже ємність готової батареї або пристрою "під ключ" і цікавіше для кінцевого споживача, а з технічної точки зору має бути напруга і ампергодини.
А от міліампергодини це хіба для гаджетів, в такому вказувати ємність серйозного акумулятора це справді маркетинг, число виглядає солідніше і легше в нулях помилитися
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 23:27:14 IP/Host: 93.171.240.---
|
Розгорнути попередні цитати...Дякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/
Це заплутуєє формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму - аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВт
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
10 07 2024 23:28:33 IP/Host: 194.60.254.---
|
Розгорнути попередні цитати...Правильно ємність вказувать у ват-годинах, це кількість енергії в акумі, не прив'язана ні до чого.
Але це маркування вказують далеко не всі виробникиДля акумуляторів споконвіку писали ємність в ампергодинах. Ватгодини це вже ємність готової батареї або пристрою "під ключ" і цікавіше для кінцевого споживача, а з технічної точки зору має бути напруга і ампергодини.
А от міліампергодини це хіба для гаджетів, в такому вказувати ємність серйозного акумулятора це справді маркетинг, число виглядає солідніше і легше в нулях помилитисянк і кількість відібраних Аг обернено залежить від швидкості відбору. Чим більший стум розряду - тим менше Аг.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
11 07 2024 14:14:28 IP/Host: 93.170.171.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
11 07 2024 15:11:40 IP/Host: 37.73.198.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
11 07 2024 17:44:41 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.cc
|
А хто розуміється на панелях? Тут от вище писали що неможна затіняти навіть одну панель, якісь діоди треба.
Є ресурси для початківців?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
11 07 2024 21:59:27 IP/Host: 46.219.134.---
|
Є два типи підключення панелей.
Паралельне. Струм підсумовується, а напруга по найслабшій панелі.
Ось тут якраз і можуть використовуватися діоди.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 07:40:25 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.cc
|
Розгорнути попередні цитати...Є два типи підключення панелей.є й третій - паралельно-послідовне
Розгорнути попередні цитати...Паралельне. Струм підсумовується, а напруга по найслабшій панелі.
Ось тут якраз і можуть використовуватися діоди.не тільки тут
для паралельного підключення використовуються блокуючі діоди, для послідовного - байпас діоди
це ті ж самі діоди, просто схема підключення різна
ну й у нормального виробника байпас вже в коробці на панелі розпаяний
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 08:01:06 IP/Host: 31.43.60.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 08:41:27 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 10:12:38 IP/Host: 93.170.171.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 11:09:40 IP/Host: 91.123.151.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 11:11:07 IP/Host: ---.x-city.ua
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 11:13:30 IP/Host: 194.60.254.---
|
Электрики подскажите.
Если подключить сразу зарядник и инвертор(автомобильный) к аккумулятору
будет ли сразу идти зарядка аккумулятора при наличии электричества и работе инвертора?
При условии конечно что потреблениие меньше чем дает зарядка?
Все это просто прикручено к аккумулятору. Напрямую. Так это убдет работать?
или нужно инвертор выключать зарядку включать?
p.s. Смотрю видосы вроде это так и работает. Но сомнения остаются.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 11:15:10 IP/Host: 194.183.181.---
|
А Solis добрі?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 11:31:04 IP/Host: ---.it-tv.org
|
Вчора ввечері доки не було світла нормально так погортав алі, продивився продавців комірок і готових збірок на ліфері та відгуки.
Шо сказати, китайці почали конкретно накручувати п'ятизіркові відгуки. Відгуків від наших зовсім мало, серед них більшість або не доїхало, або не відправили взагалі.
Також зустрічались відгуки, що замість нових китайці відправляють вживані комірки, яким кілька років.
Крч, хто планував замовляти з алі - будьте дуже уважні!
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 12:26:30 IP/Host: 93.170.171.---
|
Розгорнути попередні цитати...А Solis добрі?Та ніби непогані. Але ті моделі, що мене цікавлять усі працюють лише з власними високовольтними акумуляторами як я зрозумів
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 13:23:55 IP/Host: 194.183.181.---
|
Розгорнути попередні цитати...А Solis добрі?Та ніби непогані. Але ті моделі, що мене цікавлять усі працюють лише з власними високовольтними акумуляторами як я зрозумівА от що - десь бачив у ютубі, що у Дея є окремий вхід на генератор тому а у Соліс не бачу
Не знаю чи це критично, але зручніше
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 20:16:05 IP/Host: 37.73.18.---
|
Розгорнути попередні цитати...Вчора ввечері доки не було світла нормально так погортав алі, продивився продавців комірок і готових збірок на ліфері та відгуки.
Шо сказати, китайці почали конкретно накручувати п'ятизіркові відгуки. Відгуків від наших зовсім мало, серед них більшість або не доїхало, або не відправили взагалі.
Також зустрічались відгуки, що замість нових китайці відправляють вживані комірки, яким кілька років.
Крч, хто планував замовляти з алі - будьте дуже уважні!а как ты его проверишь, вживаный он или нет? И ты что, его потом вернешь в Китай обратно с возвратом денег?
Вот потому я в то али даже и не заглядывал, купил сразу готовое. Да, переплатил нормально, бо дурак, надо было весной покупать. Зато все под ключ, "взула i забула"
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
12 07 2024 20:21:08 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Розгорнути попередні цитати...Вчора ввечері доки не було світла нормально так погортав алі, продивився продавців комірок і готових збірок на ліфері та відгуки.
Шо сказати, китайці почали конкретно накручувати п'ятизіркові відгуки. Відгуків від наших зовсім мало, серед них більшість або не доїхало, або не відправили взагалі.
Також зустрічались відгуки, що замість нових китайці відправляють вживані комірки, яким кілька років.
Крч, хто планував замовляти з алі - будьте дуже уважні!а как ты его проверишь, вживаный он или нет? И ты что, его потом вернешь в Китай обратно с возвратом денег?
Вот потому я в то али даже и не заглядывал, купил сразу готовое. Да, переплатил нормально, бо дурак, надо было весной покупать. Зато все под ключ, "взула i забула"Я замовив на Алі, піддався стадному інстинкту![]()
Хо досі впевнений що зимою електрика буде тільки з генератора, але всі бігли за батареями і я з ними як дурень.![]()
Ну нехай буде, буду від генератора заряджати з максимальним ККД та вимикати його, бенз економити, хоча за ціну тієї батареї з інвертором можна два куба було б викупити солярки