Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Знову про безперебійне живлення е/е


Во вторых наепка. 120а*24в = 2880 ват
Откуда там они 5 кВт нарисовали?

Мабуть таки 48В у них.
   
Теж так думаю) 
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженні

ну дивися.
1. Якщо ти плануєш автоакум використовувать протягом тривалого часу, з сотки ти забереш максимум 60 ампергодин, або 720 ватгодин. Інвертор тобі даст ККД, ну, 85%, тобто на виході ти отримаєш біля 600 ватгодин
Це три години роботи твого котла
2. "недорога станція на 126 ампергодин" має (якщо акуми там звичайний літій, я ж розумію, вона бюджетна?) 466 ватгодин. Але віддасть усе, що має, на відміну від свинцю. ККД в них зазвичай близький до 90%. Тобто твій котел пропрацює трошки більше 2х годин (зовсім трошки, хвилин п'ять)

недоліки рішень: свою "сотку AGM" ти будеш заряджать шість годин. Зарядну станцію - треба дивитися, що там за блок живлення, якщо 100Вт, то чотири години, якщо більше - ну тоді швидше буде


   
Теж так думаю) 
Може мені хтось пояснити таку річ. Якщо взяти зарядну станцію недорогу з ємністю наприклад Ємність батареї, мА*год 126000 і інвертор з акумом наприклад соткою агм автомобільним . І підключити до кожного котел газовий який допустимо взимку споживає 200 ват в робочому режимі. Що протягне більше по часу роботи? Бо був в магазині. Питав продавця. Він мені виплітав що то зовсім різні речі,та я розумію що різні. Але ж відповідь на таке просте питання має бути. Час роботи автономної того і того при такому навантаженні
По ідеї зарядна станція віддасть більше - бо там літій іон батарея в недорогої і ємність корисна більше, віддача без падіння ємності більша, заряджається швидше
   
Мабуть таки 48В у них.

в першій позиції 24В, точно, бо там інвертор точно 24В
просто хтось заплутався в кіловатах, заявлено 5квт-годин, а не 5 квт потужності (інвертор 4200VA)
що там по ємності в акумі - ХЗ, бо тіки напруга та струм
Й да, акум дісно не видасть більше 2.8 квт потужності
   
ну дивися.
1. Якщо ти плануєш автоакум використовувать протягом тривалого часу, з сотки ти забереш максимум 60 ампергодин, або 720 ватгодин. Інвертор тобі даст ККД, ну, 85%, тобто на виході ти отримаєш біля 600 ватгодин
Це три години роботи твого котла
2. "недорога станція на 126 ампергодин" має (якщо акуми там звичайний літій, я ж розумію, вона бюджетна?) 466 ватгодин. Але віддасть усе, що має, на відміну від свинцю. ККД в них зазвичай близький до 90%. Тобто твій котел пропрацює трошки більше 2х годин (зовсім трошки, хвилин п'ять)

недоліки рішень: свою "сотку AGM" ти будеш заряджать шість годин. Зарядну станцію - треба дивитися, що там за блок живлення, якщо 100Вт, то чотири години, якщо більше - ну тоді швидше буде
Дякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/


Це заплутує
   
Дякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/


Це заплутує
є формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.
   
є формула, наприклад беремо аккум 60Аг. 12Vx60Ah=720Wh тобто аккуму видасть максимум 720ват за годину. Ще треба відняти споживання інвертора десь 8-10Wг і те що звичайний аккум можна розряджати максимум до 30%.
Безпечно заряджати аккум можна максимум 10% від ємності, в данному випадку зарядкою 6А. Як що приватний будинок то краще набрати акумів і зарядок чим один екофло. Екофло заряджається швидко це єдиний +.

І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму -  аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВт
   
І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму -  аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВт

Для приватного будинку 3квт і 12в?
Це струм 250А.
Для приватного будинку інвертор і батарейки тільки 48в
   
Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/


Це заплутує


це маркетінг такий [д.вб...]
спеціально, щоб заплутати споживача
Правильно ємність вказувать у ват-годинах, це кількість енергії в акумі, не прив'язана ні до чого.
Але це маркування вказують далеко не всі виробники

Перевести дуже просто: ампергодини множимо на напругу. Для свинцевих акумів просто (й те й те вказано на акумі), а от для павербанків там складніше. Треба знать, які всередині акуми.
У 99% випадків там літій-іон чи літій-полімер з номінальною напругою 3.7В, от від цього й треба йти - ампергодини множити на 3.7В
   
Для приватного будинку 3квт і 12в?
Це струм 250А.
Для приватного будинку інвертор і батарейки тільки 48в

інвертори на 48В йдуть від 5квт
а приватні будинки бувають різні, наприклад, з центральним водоводом, тобто насос мінус
Всякий інструмент можна підключати на окремі розетки, що не підключені до інвертора
Й виходимо фактично на квартирне споживання
Тобто 3.6 квт загалом достатньо, хоча краще 4квт, с запасом
Це бюджетніше вийде
Хоча при цьому втрачається можливість маштабування. Тобто треба вибирать: чи плануємо подальший ріст (тоді інвертор 5квт+ та 48В) чи робимо бюджетне рішення на 24В, без подальшої можливості нарощувать потужність
   
інвертори на 48В йдуть від 5квт
а приватні будинки бувають різні, наприклад, з центральним водоводом, тобто насос мінус
Всякий інструмент можна підключати на окремі розетки, що не підключені до інвертора
Й виходимо фактично на квартирне споживання
Тобто 3.6 квт загалом достатньо, хоча краще 4квт, с запасом
Це бюджетніше вийде
Хоча при цьому втрачається можливість маштабування. Тобто треба вибирать: чи плануємо подальший ріст (тоді інвертор 5квт+ та 48В) чи робимо бюджетне рішення на 24В, без подальшої можливості нарощувать потужність
Навіть на 24 вольти це рішення зараз не бюджетне якщо обирати що є в наявності
Але принцип вірний - краще вкласти зразу пару тисяч баксів ніж купляти окремо купу малопотужних інверторів і батарей
   
Віддавати у мережу можна і одну фазу?
   
Віддавати у мережу можна і одну фазу?
Навіть одну третю)
   
А якщо віддавати більше ніж споживають на лінії, то так піде у загальну мережу? підстанції так вміють? :)
   
А якщо віддавати більше ніж споживають на лінії, то так піде у загальну мережу? підстанції так вміють? :)
Ти збираєшся мегават в мережу тулити?)
   
Дякую. Нарешті зрозуміло більше менше. Якої ємності потрібно зарядна станція щоб вона мала наприклад 700 ватгодин. Виробник чомусь завжди вказує мА*год . Наприклад https://rozetka.com.ua/ua/417495696/p417495696/characteristics/


Це заплутує

ну так цихверки то як! Цілих 126000!!! Це ж потужніше виглядає, ніж 0.63  :laugh:
   
Ти збираєшся мегават в мережу тулити?)

Та нє
Ну гіпотетично :) Я підключений до лінії, а на ній десь 10 будинків
Якщо віддавати 30 кіловат то може бути більше ніж споживання
   
Та нє
Ну гіпотетично :) Я підключений до лінії, а на ній десь 10 будинків
Якщо віддавати 30 кіловат то може бути більше ніж споживання

під час вимкнення світла ти ніхера не можеш віддавати в центральну мережу, воно так не працює.
   
Для приватного будинку 3квт і 12в?
Це струм 250А.
Для приватного будинку інвертор і батарейки тільки 48в

Я сказав по мінімуму - ті 3000 китайських ватт потрібні не для работи на повну потужність,  а щоб він менше грівся,/ менше шумів,/жив довго з навантаженням у ватт 150-200 ( і витримував пусковий струм холодильника -  може бути 1300-1500вт, хоч і на 1-2 секунди).

А інвертор на 48В + батарея + масив відповідних панелей будуть правильним, але разів в 10+ більш дорогим рішенням.
   
Правильно ємність вказувать у ват-годинах, це кількість енергії в акумі, не прив'язана ні до чого.
Але це маркування вказують далеко не всі виробники


Для акумуляторів споконвіку писали ємність в ампергодинах. Ватгодини це вже ємність готової батареї або  пристрою "під ключ" і цікавіше для кінцевого споживача, а з технічної точки зору має бути напруга і ампергодини.
А от міліампергодини це хіба для гаджетів, в такому вказувати ємність серйозного акумулятора це справді маркетинг, число виглядає солідніше і легше в нулях помилитися  :)
   
Для акумуляторів споконвіку писали ємність в ампергодинах. Ватгодини це вже ємність готової батареї або  пристрою "під ключ" і цікавіше для кінцевого споживача, а з технічної точки зору має бути напруга і ампергодини.
А от міліампергодини це хіба для гаджетів, в такому вказувати ємність серйозного акумулятора це справді маркетинг, число виглядає солідніше і легше в нулях помилитися  :)
нк і кількість відібраних Аг обернено залежить від швидкості відбору. Чим більший стум розряду - тим менше Аг.
   
І бігати, що дурний їх перемикати, ті аккуми та зарядки...
В приватному будинку треба аккуми, сонячну панельку(и), гібридний інвертор.
І не займатися фігнею.
По мінімуму -  аккум 100Аг, контролер заряду за 400грн, панелька на 400-500Вт та інвертор 12/220 на китайські 3кВт
Для освітлення + інтернет + зрідка холодильник чи тєлєк мені з головою хватає аккума 60аг+500гривневої зарядки+інвертора з Алі 1000/2000, ще є дбж компове, можу через нього підключатись бо в інверторі гуде пропеллер. Для більш важкого, типу насоса, бойлєра є бензо генератор. Шоб користуватись водою коли нема ЕЕ витягнув на горище 100літрову пластикову бочку і провів з неї воду самотьоком, коли є ЕЕ набираю 100 літрів і нам хватає. То все працює з 2022р. Скіко б акумів і яких не накупив, один хрєн, як що не буде 3 дні ЕЕ як то було у мене, нічого не вистачить, ніяких акумів. Без гєни всерівно далеко не проїдеш. Благо гєни зара дешеві. Купив собі газового гєну, вразі чого буду юзати.
   
нк і кількість відібраних Аг обернено залежить від швидкості відбору. Чим більший стум розряду - тим менше Аг.
У залізофосфата з цим не так печально як у свинця
   
У Deye SUN запуск від панелей високий
   
А хто розуміється на панелях? Тут от вище писали що неможна затіняти навіть одну панель, якісь діоди треба.

Є ресурси для початківців?
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

А хто розуміється на панелях? Тут от вище писали що неможна затіняти навіть одну панель, якісь діоди треба.

Є ресурси для початківців?
Є два типи підключення панелей.
Послідовне. Напруга панелей підсумовується, а струм проходить за рівнем найслабшої панелі.
Паралельне. Струм підсумовується, а напруга по найслабшій панелі.
Ось тут якраз і можуть використовуватися діоди.

Рекомендую подивитися хоча б ось це.
   
Є два типи підключення панелей.

є й третій - паралельно-послідовне  :laugh:

Паралельне. Струм підсумовується, а напруга по найслабшій панелі.
Ось тут якраз і можуть використовуватися діоди.

не тільки тут

для паралельного підключення використовуються блокуючі діоди, для послідовного - байпас діоди
це ті ж самі діоди, просто схема підключення різна
ну й у нормального виробника байпас вже в коробці на панелі розпаяний

   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

є й третій - паралельно-послідовне  :laugh:

не тільки тут

для паралельного підключення використовуються блокуючі діоди, для послідовного - байпас діоди
це ті ж самі діоди, просто схема підключення різна
ну й у нормального виробника байпас вже в коробці на панелі розпаяний
Все правильно і все це працює для комірок, груп комірок усередині панелі, панелей та груп панелей.
Усередині кожної панелі комірки з'єднані послідовно і паралельно, і групи панелей можуть бути з'єднані обома способами.
Основне правило - панелі або групи панелей для з'єднання повинні мати однакову напругу (для паралельного з'єднання) або струм (для послідовного з'єднання).
А краще використовувати однакові панелі.
   
Вчора ввечері доки не було світла нормально так погортав алі, продивився продавців комірок і готових збірок на ліфері та відгуки.
Шо сказати, китайці почали конкретно накручувати п'ятизіркові відгуки. Відгуків від наших зовсім мало, серед них більшість або не доїхало, або не відправили взагалі.
Також зустрічались відгуки, що замість нових китайці відправляють вживані комірки, яким кілька років.
Крч, хто планував замовляти з алі - будьте дуже уважні!
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

На Алі по дефолту треба бути уважним.
   
А Solis добрі?
   
Электрики подскажите.

Если подключить сразу зарядник и инвертор(автомобильный) к аккумулятору
будет ли сразу идти зарядка аккумулятора при наличии электричества и работе инвертора?
При условии конечно что потреблениие меньше чем дает зарядка?

Все это просто прикручено к аккумулятору. Напрямую.  Так это убдет работать?

или нужно инвертор выключать зарядку включать?

p.s. Смотрю видосы вроде это так и работает. Но сомнения остаются.
   
На розетці тільки зараз така повінь фотоелементів чи так завжди було? Бо я щось раніше не помічав.

Останнє редагування: 12 07 2024 11:14:14 від Допіру
   
Электрики подскажите.

Если подключить сразу зарядник и инвертор(автомобильный) к аккумулятору
будет ли сразу идти зарядка аккумулятора при наличии электричества и работе инвертора?
При условии конечно что потреблениие меньше чем дает зарядка?

Все это просто прикручено к аккумулятору. Напрямую.  Так это убдет работать?

или нужно инвертор выключать зарядку включать?

p.s. Смотрю видосы вроде это так и работает. Но сомнения остаются.
А чого не буде?
Думаю буде
   
А Solis добрі?

Та ніби непогані. Але ті моделі, що мене цікавлять усі працюють лише з власними високовольтними акумуляторами як я зрозумів  8-:
   
Вчора ввечері доки не було світла нормально так погортав алі, продивився продавців комірок і готових збірок на ліфері та відгуки.
Шо сказати, китайці почали конкретно накручувати п'ятизіркові відгуки. Відгуків від наших зовсім мало, серед них більшість або не доїхало, або не відправили взагалі.
Також зустрічались відгуки, що замість нових китайці відправляють вживані комірки, яким кілька років.
Крч, хто планував замовляти з алі - будьте дуже уважні!

а как ты его проверишь, вживаный он или нет? И ты что, его потом вернешь в Китай обратно с возвратом денег?

Вот потому я в то али даже и не заглядывал, купил сразу готовое. Да, переплатил нормально, бо дурак, надо было весной покупать. Зато все под ключ, "взула i забула"
   
Та ніби непогані. Але ті моделі, що мене цікавлять усі працюють лише з власними високовольтними акумуляторами як я зрозумів  8-:

А от що - десь бачив у ютубі, що у Дея є окремий вхід на генератор тому а у Соліс не бачу
Не знаю чи це критично, але зручніше :)
   
А от що - десь бачив у ютубі, що у Дея є окремий вхід на генератор тому а у Соліс не бачу
Не знаю чи це критично, але зручніше :)

Входи-виходи це ще пів біди - в кожного виробника купа моделей і всі відрізняються функціоналом: та в мережу не віддає, інша навпаки без мережі батареї від сонця не заряджає і так далі :facepalm:
   
а как ты его проверишь, вживаный он или нет? И ты что, его потом вернешь в Китай обратно с возвратом денег?

Вот потому я в то али даже и не заглядывал, купил сразу готовое. Да, переплатил нормально, бо дурак, надо было весной покупать. Зато все под ключ, "взула i забула"
Я замовив на Алі, піддався стадному інстинкту :(

Хо досі впевнений що зимою електрика буде тільки з генератора, але всі бігли за батареями і я з ними як дурень. :(

Ну нехай буде, буду від генератора заряджати з максимальним ККД та вимикати його, бенз економити, хоча за ціну тієї батареї з інвертором можна два куба було б викупити солярки
   
Я замовив на Алі, піддався стадному інстинкту :(

Хо досі впевнений що зимою електрика буде тільки з генератора, але всі бігли за батареями і я з ними як дурень. :(

Ну нехай буде, буду від генератора заряджати з максимальним ККД та вимикати його, бенз економити, хоча за ціну тієї батареї з інвертором можна два куба було б викупити солярки


Ну, там питання не стільки в економії, скільки в комфорті - з батареєю генератор торохтітиме години 3 і решту доби світло буде без шуму…
   