| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:06:51 IP/Host: 194.60.254.---
|
Розгорнути попередні цитати...майже напевне нема там 2.5квт
десь 2 квт має бути, але для насосу то скоріш за все не вистачитьТреба перевірятиПогружний насос Водолій має робочу потужність 610 вт, але стартує від ДБЖ 1000 вт (миттєва потужність 1500 ва). Тобто пусковий струм максимум 2х.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:13:06 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:15:08 IP/Host: 194.44.56.---
|
Яка відеоз'ймка тут допоможе, якщо пусковий струм холодильника триває менше цього часу?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:15:24 IP/Host: 194.60.254.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.У побутового ватметра частота оновлення екрану до 0.5 секунди. У деяких навіть більше. Яка відеоз'ймка тут допоможе, якщо пусковий струм холодильника триває менше цього часу?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:15:29 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...на холодильнику китайський білий ватметр (самий розповсюджений) ніфіга пускову потужність не показав, кліщі з inrush тільки.Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:16:03 IP/Host: 93.171.240.---
|
Розгорнути попередні цитати...майже напевне нема там 2.5квт
десь 2 квт має бути, але для насосу то скоріш за все не вистачитьТреба перевірятиПогружний насос Водолій має робочу потужність 610 вт, але стартує від ДБЖ 1000 вт (миттєва потужність 1500 ва). Тобто пусковий струм максимум 2х.
Але інвертор працює далі. | Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:16:53 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...на холодильнику китайський білий ватметр (самий розповсюджений) ніфіга пускову потужність не показав, кліщі з inrush тільки.Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:17:09 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.У побутового ватметра частота оновлення екрану до 0.5 секунди. У деяких навіть більше. Яка відеоз'ймка тут допоможе, якщо пусковий струм холодильника триває менше цього часу?Зазвичай на ватметрах є мін і макс що зберігається в памʼяті
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:17:28 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...на холодильнику китайський білий ватметр (самий розповсюджений) ніфіга пускову потужність не показав, кліщі з inrush тільки.Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.я про такий говорив
Показати зображення...
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:18:58 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Зазвичай на ватметрах є мін і макс що зберігається в памʼяті
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:19:25 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.я про такий говорив
Показати зображення...ти вмикав показ максимального споживання за період?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:20:52 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...я про такий говорив
Показати зображення...ти вмикав показ максимального споживання за період?так, ресетнув і дивився макс режим - там шось 200+ ват показало і все.
реально кліщами інраш показав в районі кіловата
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:21:31 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...ти вмикав показ максимального споживання за період?так, ресетнув і дивився макс режим - там шось 200+ ват показало і все.
реально кліщами інраш показав в районі кіловатаа мені на інверторному кліщами не вдалося заміряти, тупо не побачили стрибку
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:22:12 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...так, ресетнув і дивився макс режим - там шось 200+ ват показало і все.
реально кліщами інраш показав в районі кіловатаа мені на інверторному кліщами не вдалося заміряти, тупо не побачили стрибкутак в інверторних же пишуть, що нема такого великого пускового струму?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:28:04 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Є. Але не факт, що він зафіксує той максимум, який триває 0.1 с. Там ADC дешеві, тому доволі тормозні.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:29:00 IP/Host: 31.43.37.---
|
Розгорнути попередні цитати...а мені на інверторному кліщами не вдалося заміряти, тупо не побачили стрибкутак в інверторних же пишуть, що нема такого великого пускового струму?ну так, але ж було цікаво, що там за фактом
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:32:01 IP/Host: ---.ibnet.ua
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 14:35:32 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
ну так, але ж було цікаво, що там за фактом
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 16:11:09 IP/Host: 94.231.177.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ваттметри показують, але треба робити відеозйомку смартфоном і потім дивитись покадрово.У побутового ватметра частота оновлення екрану до 0.5 секунди. У деяких навіть більше. Яка відеоз'ймка тут допоможе, якщо пусковий струм холодильника триває менше цього часу?Зазвичай на ватметрах є мін і макс що зберігається в памʼяті
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 16:16:44 IP/Host: 94.231.177.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 18:19:06 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Може хто в темі і розбирав багато і різних імпульсних блоків живлення - там бувають якісь протипоказання проти живлення постійним струмом?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 18:23:14 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
а мені на інверторному кліщами не вдалося заміряти, тупо не побачили стрибку
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 18:27:54 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
А ти попробуй. Я зловив максимум на двох холодильниках. Звичайний китайський ватметр за 10 дол.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 18:40:41 IP/Host: 194.44.56.---
|
Розгорнути попередні цитати...А ти попробуй. Я зловив максимум на двох холодильниках. Звичайний китайський ватметр за 10 дол.Не знаю, що там дивитись камерою? Екран оновлюється один раз в секунду.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 19:11:00 IP/Host: 104.28.131.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 19:11:24 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Іншою програмою дивись, покадрово.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 21:10:46 IP/Host: 94.231.176.---
|
Розгорнути попередні цитати...Може хто в темі і розбирав багато і різних імпульсних блоків живлення - там бувають якісь протипоказання проти живлення постійним струмом?Струм буде протікати через 2 діоди замість чотирьох. Міст може того не витримати.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 23:07:14 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 23:10:48 IP/Host: 94.231.176.---
|
Розгорнути попередні цитати...А крім цього протипоказань немає?Начеб то ні.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 23:14:57 IP/Host: 46.219.134.---
|
Розгорнути попередні цитати...А крім цього протипоказань немає?Начеб то ні.Добре, дякую... а що по максимальній напрузі? 300 В будуть тримати?
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 23:23:30 IP/Host: 217.196.161.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
20 07 2024 23:37:48 IP/Host: 94.231.176.---
|
Розгорнути попередні цитати...Начеб то ні.Добре, дякую... а що по максимальній напрузі? 300 В будуть тримати?а залежить від того, що там за транзистори та диоди стоять (й конденсатори непогано перевирити)
не забувай про принципи роботи импульсних БЖ - ШИМ контролер розкачує транзитори, через трансформатор на великій частоті передає енергію на низьковольтну частину й там вже струм випрямляється й на виході постійна напруга
Так треба дивиться на високовольтну частину, якщо там конденсатори та напівпровідники на 300В (тобто без запасу), то може бути йой
PS. Хоча в теорії саме 300В (але не більше) постійної напруги повинно тримать
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
21 07 2024 08:16:42 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
сумніваюся що хтось щось на 300 поставить, в усіх що розбирав конденсатори 400-450 В,
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
21 07 2024 09:19:43 IP/Host: 94.231.176.---
|
І да, під навантаженням на конденсаторах не буде амплітудне значення напруги.
Я думав там ще після випрямляча якісь нюанси можуть бути. | Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
21 07 2024 10:59:01 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
По 200-250 В конденсатори зустрічав у комп'ютерних блоках живлення.
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
21 07 2024 23:17:49 IP/Host: 93.170.171.---
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
23 07 2024 08:51:45 IP/Host: 93.170.171.---
|

| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
23 07 2024 09:40:58 IP/Host: ---.cso.com.ua
|
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
23 07 2024 09:42:57 IP/Host: 46.219.134.---
|
https://youtu.be/lk7WoOBM7ZE
| Re: Знову про безперебійне живлення е/е |
23 07 2024 12:18:04 IP/Host: 178.136.75.---
|
Взяв цю бандуру
https://allo.ua/ua/zarjadnye-stancii/zarjadnaja-stancija-bluetti-eb240-2400vt-ch-1000vt-t.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwy8i0BhAkEiwAdFaeGCoQgqkjioJiswJaLlezK6BTWiXZj1RZpQZD3QMd-YqRPw1G09EKexoCvksQAvD_BwE
Тільки на пікову не 1200 а 1500. Ну і не в ало, через знайомих привезли з Польщі. Протестував, холодильник , роутер комп сина геймерський і мій ноут. Навантаження плавало від 200 до 400 ват, залежить від того чи включався холодильник. Світло включав періодично За 3 з копійками години зїло одну п'яту батареї. Що впринципі непогано. Її жирний мінус в порівнянні з екофлоу повільніше зарядка. В кого відключення на довго і часто просто не буде встигати. А так супер. Екофлоу не стартував нормально холодильник тільки ганяло повітря. Думаю справа в потужності.