Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 10:04:38 IP/Host: 94.131.5.---
|
Дай газовику пляшку хай нормально зробить - робив якийсь рукожоп)
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 12:18:24 IP/Host: 185.69.144.---
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 16:20:27 IP/Host: ---.under.net.ua
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 16:58:55 IP/Host: 94.131.5.---
|
185.69.144
Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 19:43:40 IP/Host: ---.under.net.ua
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 20:03:45 IP/Host: 194.60.254.---
|
Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 20:22:06 IP/Host: ---.under.net.ua
|
Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 22:16:36 IP/Host: ---.baileycurcio.com
|
Розгорнути попередні цитати...Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!Ого
В мому селі редуктора на трубі
Середнього тиску стирчать в метрі
Від фундаменту
Є підозра що в інших селах теж не чотири метри
В чому хвішка ?
Можливе пошкодження труби ?
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 22:18:10 IP/Host: ---.baileycurcio.com
|
Розгорнути попередні цитати...185.69.144
Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!
Re: І знову Хельп. Газовий |
16 грудня 2023 22:22:20 IP/Host: ---.under.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!Ого
В мому селі редуктора на трубі
Середнього тиску стирчать в метрі
Від фундаменту
Є підозра що в інших селах теж не чотири метри
В чому хвішка ?
Можливе пошкодження труби ?Фишка в том, что при повреждении подземной части газопровода газ идёт по линии наименьшего сопротивления, то есть , по траншее. ( Грунт был нарушен, рыхлый, туда и пойдет). И может скопиться внутри жилого дома ( затянет сквозняком в открытое окно или форточку) с печальными последствиями. Примеров хватало по всей Украине.
Газ дураков н любит....
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 15:01:28 IP/Host: 94.131.5.---
|
Розгорнути попередні цитати...185.69.144
Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!Чего ржем, товарищ газовик? Нахуевертили людям, беды наделали и смешно? Ничо, скоро не до смеха будет....
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 15:15:04 IP/Host: ---.under.net.ua
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:11:44 IP/Host: 46.96.12.---
|
Поки не поставлять новий регулятор тиску проблема не зникне. Різьбові з'єднання при середньому тиску геморойні.
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:12:57 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...зрозумів. ну напиши на сайті від їхнього імені. черкасигаз не викуплять тему. кажу чітко.Та нє, в селі всі все знають. В газовій службі працюють і старші за мене на год, і молодші на два, і однокласник робив. Помер. Так шта, немає як шифруватися.Тобто всі газовики в селі - рукожопи)
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:17:51 IP/Host: 46.96.12.---
|
Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:19:04 IP/Host: 46.96.12.---
|
А поставити подовжувач і запломбувати гости
не дозволяють?
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:21:46 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!Ого
В мому селі редуктора на трубі
Середнього тиску стирчать в метрі
Від фундаменту
Є підозра що в інших селах теж не чотири метри
В чому хвішка ?
Можливе пошкодження труби ?
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:23:26 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...Чего ржем, товарищ газовик? Нахуевертили людям, беды наделали и смешно? Ничо, скоро не до смеха будет....Часто доводиться тримати в руках газоаналізатор, тому й пишу, щоб вирішити проблему, то необхідно замінити регулятор тиску на більш сучасний.
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:31:01 IP/Host: ---.ip-198-50-129.net
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:33:40 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...Редуктор у мене невеличкий. Десь 20 см. довжиною.яка балувана
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:36:40 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...Редуктор у мене невеличкий. Десь 20 см. довжиною.яка балувана
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:39:52 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...Так. Ладно. Ситуация стремная. Что надо. До газовиков не доходит, похоже.
Рекомендую написать жалобу в НКРЕ КП ( Чи как оно щас называется) . Устроят проверку, вкатят штраф тысяч в двести, возможно, поставят вопрос о лишении Лицензии.
Также направить письмо в НАК Нафтогаз с описанием ситуации и просьбой разъяснить и посоветовать. Разъяснят, мало кое-кому не покажется.
Другого разговора газовики не понимают. Потом будут обижаться, но жизнь дороже.
Дальше. Линия газоснабжения жилого дома смонтирована с явными нарушениями НТД. Что редуктор забыл на стене дома? Газопровод среднего давления не может быть проложен ближе 4 м от фундамента жилого дома. ( В стеснённых условиях-2). Утечки недопустимы. РДГС-10 имеет литой корпус и накидные латунные гайки. Рукожопы часто перетягивают гайки, они лопаются. Трещины могут быть незаметны. Но травить будет. Резьба , на которую накручивается накидная гайка, должна быть выполнена на токарном станке и заторцована. Иначе не зажмет уплотнительную прокладку.
Так же может быть пробита мембрана редуктора на стороне среднего давления. Это частое явление. Картина будет именно такая. Давление в газовой сети постоянно пляшет, это зависит от потребления и других факторов. Тогда утечки будут периодически и спонтанными.
И да. Не хочу беду накликать, но вероятность взрыва газа в этой ситуации-90%
Поэтому бросать на самотёк никак нельзя.
Удачи!Ого
В мому селі редуктора на трубі
Середнього тиску стирчать в метрі
Від фундаменту
Є підозра що в інших селах теж не чотири метри
В чому хвішка ?
Можливе пошкодження труби ?приєднуюся до запитання. У мене редуктор висить у мене на стіні на висоті 1,5 метра від землі.
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:46:36 IP/Host: ---.ip-198-50-129.net
|
даремно ти мене Корівонько слухаєш вже опісля
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:47:11 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...Ого
В мому селі редуктора на трубі
Середнього тиску стирчать в метрі
Від фундаменту
Є підозра що в інших селах теж не чотири метри
В чому хвішка ?
Можливе пошкодження труби ?приєднуюся до запитання. У мене редуктор висить у мене на стіні на висоті 1,5 метра від землі.це не по нормах
я тобі вже писав. все що ДО лічильника це відповідальність газкотори. і газоаналізатор на лічильнику - це газконтора. їхня проблєма.
все що після лічильника - твоя.
даремно ти мене Корівонько слухаєш вже опісля
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:48:14 IP/Host: ---.x-city.ua
|
У мну є точка доступу до природного газу. Тільки газова плита, але гемору навіть і з нею у мене вистачає.
Тиск у мене тут не понижений,а середній. Газовики сказали, що перевіряти на утєчьку мене повинні кожні 2 тижні.
Перевірили, знайшли, а усунули аж тоді, коли я сама викликала, бо то в Черкасах, то не виходжу на гавкіт, то викликала, коли згадала. Це був дощ. Той газовик шось там робив, мусолив, поїхав. Через 2 дні я знову визиваю (вже по сухій погоді), бо смердить перед лічильником на редукторі і кранику шо дурне. Газовик знову приїхав той самий і був не в настрої, бо, по-перше, я, виходить, наважилася піддати сумніву його професіоналізм, та й мій виклик в дощову погоду ще не забувся. Той хєр сказав, щоб я пішла перевірила, чи є газ, я його підїбнула, шо якшо шось не так, то я його знову викличу. Той придурок як розразився лайкою... І шо я на себе багато беру, і шо немає тут у мене чого людям заважати виконувати роботу - немає поряд джерел відкритого вогню, то нєхуй вийобувацця і дьоргать їх почом здря, не зважаючи на те, що від вулиці оці диряві газові точки розміщені на відстані 1 метр від огорожі і 5 метрів від траси. Тобто, будь-хто може йти дорогою, кинути у мій бік недопалок і все разом з хатою взлетить к хуям. Тож, я вже чула зі свого редуктора і краника запах не тільки дохлятини, а і дуже концентрованого часнику, шо аж дух забивало.
А тепер питання: Запах газу за ці три тижні постійно змінює свою концентрацію - то його ледь чутно (коли дуже холодно), то смердить так, шо аж хочеться сірника піднести і підкурити (коли надворі +8 градусів і тепліше. З чим повязана оця зміна концентрації? Щодня концентрація запаху газу різна при різних темпеературах. Це повязане якось із тиском, який залежить від температур? Ну, не затягує ж ті свищі, як це може бути у водогоні холодному чи гарячому при поганій герметизації згонів. Це надворі, не в приміщенні, тому моє діло маленьке - собі мовчу у тряпочьку. Від цього ж не я страждаю, а Нафтогаз, як постачальник послуги. То нехай собі страждає, якщо в місцевих газах працюють такі далбайоби.
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:48:35 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...даремно ти мене Корівонько слухаєш вже опісляти ба, як Хуєрівець залицяецця...
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:49:29 IP/Host: 45.12.24.---
|
даремно ти мене Корівонько слухаєш вже опісля
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:50:32 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...У мну є точка доступу до природного газу. Тільки газова плита, але гемору навіть і з нею у мене вистачає.
Тиск у мене тут не понижений,а середній. Газовики сказали, що перевіряти на утєчьку мене повинні кожні 2 тижні.
Перевірили, знайшли, а усунули аж тоді, коли я сама викликала, бо то в Черкасах, то не виходжу на гавкіт, то викликала, коли згадала. Це був дощ. Той газовик шось там робив, мусолив, поїхав. Через 2 дні я знову визиваю (вже по сухій погоді), бо смердить перед лічильником на редукторі і кранику шо дурне. Газовик знову приїхав той самий і був не в настрої, бо, по-перше, я, виходить, наважилася піддати сумніву його професіоналізм, та й мій виклик в дощову погоду ще не забувся. Той хєр сказав, щоб я пішла перевірила, чи є газ, я його підїбнула, шо якшо шось не так, то я його знову викличу. Той придурок як розразився лайкою... І шо я на себе багато беру, і шо немає тут у мене чого людям заважати виконувати роботу - немає поряд джерел відкритого вогню, то нєхуй вийобувацця і дьоргать їх почом здря, не зважаючи на те, що від вулиці оці диряві газові точки розміщені на відстані 1 метр від огорожі і 5 метрів від траси. Тобто, будь-хто може йти дорогою, кинути у мій бік недопалок і все разом з хатою взлетить к хуям. Тож, я вже чула зі свого редуктора і краника запах не тільки дохлятини, а і дуже концентрованого часнику, шо аж дух забивало.
А тепер питання: Запах газу за ці три тижні постійно змінює свою концентрацію - то його ледь чутно (коли дуже холодно), то смердить так, шо аж хочеться сірника піднести і підкурити (коли надворі +8 градусів і тепліше. З чим повязана оця зміна концентрації? Щодня концентрація запаху газу різна при різних темпеературах. Це повязане якось із тиском, який залежить від температур? Ну, не затягує ж ті свищі, як це може бути у водогоні холодному чи гарячому при поганій герметизації згонів. Це надворі, не в приміщенні, тому моє діло маленьке - собі мовчу у тряпочьку. Від цього ж не я страждаю, а Нафтогаз, як постачальник послуги. То нехай собі страждає, якщо в місцевих газах працюють такі далбайоби.Пахне по різному тому що на газо розподільній станції добавляють одорант ( для запаху) і походу не дозовано а на око.
Тут і кран і сам редуктор може пропускати газ. Мильний розчин дійсно найкращий варіант перевірити.
Але врахуйте що редуктор має скидати надлишковий тиск в редуктор через гусак. Якщо гусака кіт вкрав то це і є причина що Ви відчуваєте запах.
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:51:18 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...даремно ти мене Корівонько слухаєш вже опісляце звучить ніжно, як спів Амура
благословляю вас
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:53:25 IP/Host: 45.12.24.---
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:55:11 IP/Host: 46.96.12.---
|
не романтичні ви на цьому форумі
крім Вольки хіба що
Re: І знову Хельп. Газовий |
17 грудня 2023 23:58:37 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...даремно ти мене Корівонько слухаєш вже опісляти ба, як Хуєрівець залицяецця...
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:02:22 IP/Host: ---.ip-198-50-129.net
|
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:02:28 IP/Host: ---.x-city.ua
|
Розгорнути попередні цитати...У мну є точка доступу до природного газу. Тільки газова плита, але гемору навіть і з нею у мене вистачає.
Тиск у мене тут не понижений,а середній. Газовики сказали, що перевіряти на утєчьку мене повинні кожні 2 тижні.
Перевірили, знайшли, а усунули аж тоді, коли я сама викликала, бо то в Черкасах, то не виходжу на гавкіт, то викликала, коли згадала. Це був дощ. Той газовик шось там робив, мусолив, поїхав. Через 2 дні я знову визиваю (вже по сухій погоді), бо смердить перед лічильником на редукторі і кранику шо дурне. Газовик знову приїхав той самий і був не в настрої, бо, по-перше, я, виходить, наважилася піддати сумніву його професіоналізм, та й мій виклик в дощову погоду ще не забувся. Той хєр сказав, щоб я пішла перевірила, чи є газ, я його підїбнула, шо якшо шось не так, то я його знову викличу. Той придурок як розразився лайкою... І шо я на себе багато беру, і шо немає тут у мене чого людям заважати виконувати роботу - немає поряд джерел відкритого вогню, то нєхуй вийобувацця і дьоргать їх почом здря, не зважаючи на те, що від вулиці оці диряві газові точки розміщені на відстані 1 метр від огорожі і 5 метрів від траси. Тобто, будь-хто може йти дорогою, кинути у мій бік недопалок і все разом з хатою взлетить к хуям. Тож, я вже чула зі свого редуктора і краника запах не тільки дохлятини, а і дуже концентрованого часнику, шо аж дух забивало.
А тепер питання: Запах газу за ці три тижні постійно змінює свою концентрацію - то його ледь чутно (коли дуже холодно), то смердить так, шо аж хочеться сірника піднести і підкурити (коли надворі +8 градусів і тепліше. З чим повязана оця зміна концентрації? Щодня концентрація запаху газу різна при різних темпеературах. Це повязане якось із тиском, який залежить від температур? Ну, не затягує ж ті свищі, як це може бути у водогоні холодному чи гарячому при поганій герметизації згонів. Це надворі, не в приміщенні, тому моє діло маленьке - собі мовчу у тряпочьку. Від цього ж не я страждаю, а Нафтогаз, як постачальник послуги. То нехай собі страждає, якщо в місцевих газах працюють такі далбайоби.Пахне по різному тому що на газо розподільній станції добавляють одорант ( для запаху) і походу не дозовано а на око.
Тут і кран і сам редуктор може пропускати газ. Мильний розчин дійсно найкращий варіант перевірити.
Але врахуйте що редуктор має скидати надлишковий тиск в редуктор через гусак. Якщо гусака кіт вкрав то це і є причина що Ви відчуваєте запах.подав звук.
Гусак за 25 метрів від редуктора прикопаний - по ньому скоро фури їздитимуть і об нього тормозитимуть. Вже тільки один метр залишився до нього - так фури розширяють собі заїзд.
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:04:51 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...Пахне по різному тому що на газо розподільній станції добавляють одорант ( для запаху) і походу не дозовано а на око.
Тут і кран і сам редуктор може пропускати газ. Мильний розчин дійсно найкращий варіант перевірити.
Але врахуйте що редуктор має скидати надлишковий тиск в редуктор через гусак. Якщо гусака кіт вкрав то це і є причина що Ви відчуваєте запах.подав звук.
Гусак за 25 метрів від редуктора прикопаний - по ньому скоро фури їздитимуть і об нього тормозитимуть. Вже тільки один метр залишився до нього - так фури розширяють собі заїзд.То стояк. Гусак це труба яка з'єднана з редуктором і яка має бути вищою ніж початок криші.
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:06:39 IP/Host: 46.96.12.---
|
Розгорнути попередні цитати...Пахне по різному тому що на газо розподільній станції добавляють одорант ( для запаху) і походу не дозовано а на око.
Тут і кран і сам редуктор може пропускати газ. Мильний розчин дійсно найкращий варіант перевірити.
Але врахуйте що редуктор має скидати надлишковий тиск в редуктор через гусак. Якщо гусака кіт вкрав то це і є причина що Ви відчуваєте запах.подав звук.
Гусак за 25 метрів від редуктора прикопаний - по ньому скоро фури їздитимуть і об нього тормозитимуть. Вже тільки один метр залишився до нього - так фури розширяють собі заїзд.То стояк. Гусак це труба яка з'єднана з редуктором і яка має бути вищою ніж початок криші.
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:06:48 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
зїж гівна і йди вже їбайся, воїтєль
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:14:42 IP/Host: ---.ip-198-50-129.net
|
не ображай людей безпідставно.
я тебе ніколи не ображав.
Розгорнути попередні цитати...Редуктор у мене невеличкий. Десь 20 см. довжиною.яка балуванапішов нахєр даун.
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:16:27 IP/Host: ---.broadband.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...не ображай людей безпідставно.Розгорнути попередні цитати...я тебе ніколи не ображав.в тебе роздвоення особистості? А оце хто писав, Пушкін? -Розгорнути попередні цитати...яка балуванапішов нахєр даун.Лікуй голову, якшо нагорі шось лишилось.
Re: І знову Хельп. Газовий |
18 грудня 2023 00:16:59 IP/Host: ---.x-city.ua
|
Розгорнути попередні цитати...подав звук.
Гусак за 25 метрів від редуктора прикопаний - по ньому скоро фури їздитимуть і об нього тормозитимуть. Вже тільки один метр залишився до нього - так фури розширяють собі заїзд.То стояк. Гусак це труба яка з'єднана з редуктором і яка має бути вищою ніж початок криші.слухай, Ганс-Хрістіан, а ти хоч точно не з Черкащини, а то може бути, шо я зара оце саме тебе тут обсуждаю.. І як я потім тобі ув очі буду дивитися коли приїдеш мене перепаковувати?