Знову про безперебійне живлення е/е

а що робити з вхідним автоматом який без львівенерго навіть побачити неможливо. не те щоб вимкнути його. ?
та я все зроблю. просто ваші техумови не завжди техумови для інших людей.   :D

В доступі споживача завжди має  бути автомат чи рубильник щоб вимкнути квартиру

Якщо такого нема то це косяк тих хто підключав квартиру ( і зроблено не за проектом)

   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

я маю генератор і повербанки. все.
підкажіть куди мені екофлов встромити ?
Технічне завдання : є вхідний автомат 25 ампер на сходовій клітці перед лічильником. Щитка з автоматами в хаті немає.

Оцими вашими девайзами як заживити хату ?
Бо я ніяк не придумав. Крім генератора.
Дякую.

Постав щиток і переробити розведення по будинку. Я так і вчинив.
   
а що робити з вхідним автоматом який без львівенерго навіть побачити неможливо. не те щоб вимкнути його. ?
та я все зроблю. просто ваші техумови не завжди техумови для інших людей.   :D

А що Ви робите коли він відключається через перевантаження? Ну там, наприклад, чайників і калориферів забагато включили.
   
А що Ви робите коли він відключається через перевантаження? Ну там, наприклад, чайників і калориферів забагато включили.

там якась плутанина. він каже в одному пості що є автомат в нього на квартиру, а в іншому що немає доступу. Але, мабуть, це про якісь на будинок  мова їде. важко зрозуміти.
   
Насправді все звісно вирішується, але на те треба бажання не розповідати про труднощі, а щось робити  :)
   
а що робити з вхідним автоматом який без львівенерго навіть побачити неможливо. не те щоб вимкнути його. ?
та я все зроблю. просто ваші техумови не завжди техумови для інших людей.   :D

Так пан щось хоче робити чи просто поговорити?
І то не "наші" техумови. За техумовами в тебе мав би бути розподільчий щиток в квартирі (не лічильник з автоматом). Якщо того нема, то треба хоча би знати місце, де проходить ввід в квартиру і там у розрив встановити або авр, або трьохпозиційний автомат  для вводу резервного живлення.
   
Так пан щось хоче робити чи просто поговорити?
І то не "наші" техумови. За техумовами в тебе мав би бути розподільчий щиток в квартирі (не лічильник з автоматом). Якщо того нема, то треба хоча би знати місце, де проходить ввід в квартиру і там у розрив встановити або авр, або трьохпозиційний автомат  для вводу резервного живлення.
Я так розумію, в нього ввідний автомат і лічильник за межами квартири на сходовій.  А по хаті вся розводка у стінах і він не має доступу до неї. Були такі дебільні проекти у пізньому совку.
   
Я так розумію, в нього ввідний автомат і лічильник за межами квартири на сходовій.  А по хаті вся розводка у стінах і він не має доступу до неї. Були такі дебільні проекти у пізньому совку.

Я тому і написав, що треба шукати, де проходить ввід в квартиру. Там далбайобити стіну  і ставити щиток у розрив вводу. Що саме він у щиток напхає - то вже його справа. Як мінімум - вхідний (дублюючий)автомат та авр чи трипозиційний автомат
   
Я тому і написав, що треба шукати, де проходить ввід в квартиру. Там далбайобити стіну  і ставити щиток у розрив вводу. Що саме він у щиток напхає - то вже його справа. Як мінімум - вхідний (дублюючий)автомат та авр чи трипозиційний автомат

там має буть коробка, куди приходить ввідний дріт, й далі вже розведений. Вона десь біля дверей. Ото від тієї коробки й танцювать
   
там має буть коробка, куди приходить ввідний дріт, й далі вже розведений. Вона десь біля дверей. Ото від тієї коробки й танцювать

Я так зрозумів, то австрійський будинок. Ще й дві фази по 110
   
там має буть коробка, куди приходить ввідний дріт, й далі вже розведений. Вона десь біля дверей. Ото від тієї коробки й танцювать
Ті коробки народ у штукатурку закатує, бо псують вигляд стін  :D  Звичайно, що вона дуже просто знаходиться детектором проводки, але потрібно його мати. До того ж він хоче малою кров'ю, без розбивання стін і влаштування нових щитків у хаті :)

Я так зрозумів, то австрійський будинок. Ще й дві фази по 110
По 127 ;)

Останнє редагування: 1 10 2024 12:11:26 від Agh
   
До того ж він хоче малою кров'ю, без розбивання стін і влаштування нових щитків у хаті :)

тоді лишається виключно один варіант: повісити біля розетки, вхід у розетку, вихід окремо подовжувачем.
Тобто точно так, як він генератора ставить
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Jsdsolar пропонує інвертор 4kW 24V + WiFi (навіщо?) за 300 баксів. От і думаю, чи варто купити? Відгуки гарні. І взагалі у них продукція доволі якісна.
   
Jsdsolar пропонує інвертор 4kW 24V + WiFi (навіщо?) за 300 баксів. От і думаю, чи варто купити? Відгуки гарні. І взагалі у них продукція доволі якісна.

Це аналог SRNE
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Це аналог SRNE
Не бачу у SRNE 4kW.
   
Не бачу у SRNE 4kW.


Так в чаті по інверторам люди писали
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Так в чаті по інверторам люди писали
Все можливо. Але ж у SRNE не знаходжу моделі 4кВт 24В. А у цих є.

Останнє редагування: 1 10 2024 17:20:12 від venergy
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

І ще питання по обходу бай пасу. Просто вихід інвертора підключити через АВР? А вхід не відключати?
   
Все можливо. Але ж у SRNE не знаходжу моделі 4кВт 24В. А у цих є.

Докинули по парі транзисторів на вихід ний каскад нарізки синуса, і маєш вже 4 кВт. Багато є інверторів, з нерозпаяними деталями,  все поставив і залив іншу прошивку - маєш потужніший інвертор. Але то таке.
   
І ще питання по обходу бай пасу. Просто вихід інвертора підключити через АВР? А вхід не відключати?
Бажано включення інвертора зробити від АВР, щоб він не сидів на акумі включеним постійно.
   
І ще питання по обходу бай пасу. Просто вихід інвертора підключити через АВР? А вхід не відключати?

В мене через АВР ввімкнений. На вхід міська мережа через двуполюсний аатомат 25А, вихід через такий же автомат на другий вхід АВР. Тільки не бери АВР Гея, люди з ними мають сєкас
   
Бажано включення інвертора зробити від АВР, щоб він не сидів на акумі включеним постійно.

Більшість людей використовують вбудований байпас, а підключають через трипозиційний двополюсний автомат, щоби можна було зручно оминути інвертор та не сидіти без світла

Останнє редагування: 1 10 2024 17:52:34 від PRom
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Бажано включення інвертора зробити від АВР, щоб він не сидів на акумі включеним постійно.
Не зрозумів. Вхід від міської мережі постійно підключений на вхід інвертора. Чому він сидітеме на акумі, коли в мережі є напруга?
Вмикати через сухий контакт не варіант,  бо акумулятори треба заряджати. Я про гібридний інвертор. Зі звичайним то зрозуміло. Там без АВР ніяк і таки треба вмикати.
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Тільки не бери АВР Гея, люди з ними мають сєкас
В чому проблема? Вони майже браття близнюки за винятком того, що у геї низькструмові контакти зроблені по-дурному. Але то легко вирішується додаванням реле, якщо потрібно вмикати інвертор. Його запхати туди не проблема. Якщо ні - то нічого робити і не треба. В мене гея працює чудово.
   
В чому проблема? Вони майже браття близнюки за винятком того, що у геї низькструмові контакти зроблені по-дурному. Але то легко вирішується додаванням реле, якщо потрібно вмикати інвертор. Його запхати туди не проблема. Якщо ні - то нічого робити і не треба. В мене гея працює чудово.

В людей він клацає, коли інвертор заряджає акуми. І час переключення в нього більший, ніж в томзоно-подібних
   
ти шо, мажор, за комірки вдвічі переплачувать? Їх ціна 2500
краще вже взяти ліпший інвертор, раз на deye грошей нема, то, наприклад FCHAO або SRNE, бо павервмер - то дуже вже економ сегмент
Де?
В Deye є дешевша альтернатива.
   
Панове я оце вас читаю і бачу що кожен захищає своє творіння.

Поможіть мені : я маю генератор але хтів бим якусь ваші девайзи.

Технічне завдання : є вхідний автомат 25 ампер на сходовій клітці перед лічильником. Щитка з автоматами в хаті немає.

Оцими вашими девайзами як заживити хату ?
Бо я ніяк не придумав. Крім генератора.
Дякую.

Шукаєш де до хати заходить дріт від лічильника і облаштовуєш там комунікацію з розрахунку:
а. інвертор на всю потужність (i.e. щось на 5-6кТв) + байпас.
б. ручний ввід резерву за допомогою перемикача 1-0-2
в. те саме, але за допомогою АВР.

Якщо інвертор хороший - кидаєш генератор до нього на виділений вхід,. якщо дешевий - вішаєш на генератор контролер заряду і так заряджаєш батарею.


P.S. Без поєбацця не вийде.
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

В людей він клацає, коли інвертор заряджає акуми. І час переключення в нього більший, ніж в томзоно-подібних
Людоньки схильні до брехні. Електромагніти там однакові, як близнюки. Шток і контактні групи також.
Тому і час перемикання однаковий. В мене є і томзн і дея. Чому деї клацати без потреби просто не уявляю. В деї більш продвинута електроніка. Але вмикання/вимикання електромагніта за допомогою кінцевіка не додає томзну  надійності. Бо контакти кінцевіка мають схильність до окислення. Я більше вірю в симистори/транзистори, ніж в кінцевіки.
   
Більшість людей використовують вбудований байпас, а підключають через трипозиційний двополюсний автомат, щоби можна було зручно оминути інвертор та не сидіти без світла
Маючи 10кВт/год+ батарею мож пробувати взагалі переходити на двозонний тариф...

Останнє редагування: 1 10 2024 21:49:40 від Huinaputina
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Маючи 10кВт/год+ батарею мож пробувати взагалі переходити на двозонний тариф.
Якось напружує оте кВт/год. Це що, швидкість наростання потужності? І не зрозумів до чого тут двозонний тариф. Заряджати виключно вночі?
   
В доступі споживача завжди має  бути автомат чи рубильник щоб вимкнути квартиру

Якщо такого нема то це косяк тих хто підключав квартиру ( і зроблено не за проектом)

80-ті. На сходовій клітці 4 лічильники в металевій шафі. Шафа закрита на замок. Автомат мій 25 ампер за крайні 7 років не вибивав.
Пс не умнічай.

Доставити будь яке обладнання в шафу неможливо. Робити нову проводку в хаті - [д.лб...].
   
В чому проблема? Вони майже браття близнюки за винятком того, що у геї низькструмові контакти зроблені по-дурному. Але то легко вирішується додаванням реле, якщо потрібно вмикати інвертор. Його запхати туди не проблема. Якщо ні - то нічого робити і не треба. В мене гея працює чудово.

проблема у існуванні щонайменш двох варіантів цих АВР (я підозрюю, що насправді їх 3-4). Ми ж про той, що на 3.5 юніти, й не займає півщитка?
Так от, один варіант працює чудово, другий - глючить та ковбасить, зараз ось валяється у кульку з хламом
   
80-ті. На сходовій клітці 4 лічильники в металевій шафі. Шафа закрита на замок. Автомат мій 25 ампер за крайні 7 років не вибивав.
Пс не умнічай.

Доставити будь яке обладнання в шафу неможливо. Робити нову проводку в хаті - [д.лб...].

пс... він не умнічає, а говорить дуже логічні та прості речі.  не мати доступу до автомату - [д.лб...]...  причому немає різниці... вибивав він крайні 7 років або ні.
   
Де?

як де? на нконі.
envision 280 по 50 єврів

Цитувати
В Deye є дешевша альтернатива.
https://youtu.be/ueY0IiKnwXo

ну, я цю фірму просто не знаю й ніде не бачив
   
80-ті. На сходовій клітці 4 лічильники в металевій шафі. Шафа закрита на замок. Автомат мій 25 ампер за крайні 7 років не вибивав.
Пс не умнічай.

Доставити будь яке обладнання в шафу неможливо. Робити нову проводку в хаті - [д.лб...].

Війна. багато хто з нас робить те... що ніколи б в житті не робив. робити в хати щось, що зробить тебе енергонезалежним в будь-якій час, це не [д.лб...], це вищий пілотаж справжнього чоловіка.
   
Шукаєш де до хати заходить дріт від лічильника і облаштовуєш там комунікацію з розрахунку:
а. інвертор на всю потужність (i.e. щось на 5-6кТв) + байпас.
б. ручний ввід резерву за допомогою перемикача 1-0-2
в. те саме, але за допомогою АВР.

Якщо інвертор хороший - кидаєш генератор до нього на виділений вхід,. якщо дешевий - вішаєш на генератор контролер заряду і так заряджаєш батарею.


P.S. Без поєбацця не вийде.

О. Шариш.
Пс не буду я цього робити бо це розвалити пів стіни в коридорі щоб дріт знайти ;)

Переноски від гени моє все.
   
Людоньки схильні до брехні. Електромагніти там однакові, як близнюки. Шток і контактні групи також.
Тому і час перемикання однаковий. В мене є і томзн і дея. Чому деї клацати без потреби просто не уявляю. В деї більш продвинута електроніка. Але вмикання/вимикання електромагніта за допомогою кінцевіка не додає томзну  надійності. Бо контакти кінцевіка мають схильність до окислення. Я більше вірю в симистори/транзистори, ніж в кінцевіки.

так, спочатку все-таки давай з'ясуємо, про який саме АВР від geya йде мова? на 3.5 юніти чи на 6 юнітів?
якщо про перший, то ще раз повторюю - в мене в кульку лежить АВР, який глючить й клацає, коли до нього підключати інвертор. оті "транзистори та сімістори" ковбасить чомусь
Й є інший, з абсолютно ідентичним корпусом, але іншим маркуванням, який працює чудово
   
Війна. багато хто з нас робить те... що ніколи б в житті не робив. робити в хати щось, що зробить тебе енергонезалежним в будь-якій час, це не [д.лб...], це вищий пілотаж справжнього чоловіка.

Маю генератор. І переносками. Ваші методи це теж переноски в моїх умовах. Окрема електросистема від акумуляторів.
Тому обрано гену.
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Так от, один варіант працює чудово, другий - глючить та ковбасить
Ой. Не знав. В мене цілком притомно працює. Але не розумію, що там може глючити? Пристрій доволі простий.
   
Якось напружує оте кВт/год. Це що, швидкість наростання потужності? І не зрозумів до чого тут двозонний тариф. Заряджати виключно вночі?

ставиться таймер та контактор на виході з основного автомату, налаштований таким чином, щоб вмикати мережу під час дії ночного тарифу й вимикати під час дії денного
але тоді інвертор треба з невеличким запасом по потужності
а якщо добавити сонячні панельки, то витрати на електрику мають взагалі влітку впасти майже до нуля, взимку, звичайно, буде помітні.

квт-год - це ємність акумулятора. Що тут може напружувать? мене, наприклад, дуже напружують оті ампергодини, бо взагалі ємність акума незрозуміла абсолютно

PS. багато хто плутає й замість квт*год пише квт/год. Це невірно, звичайно
   