Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Знову про безперебійне живлення е/е

Некогда уже колхозить мне работать надо.

Кроме того, я ж в квартиру покупаю, хочется, чтоб оно как то аккуратненько и красивенько все смотрелось
Підключати будеш до щитка в квартирі? Через трьохпозиційний перемикач?
   
Нихрена себе на хотлайне уже нифига нет  :weep:
Два місяця назад купа стояла в кожному епіцентрі
Місяць назад купити можна було за 70 тисяч грн)
   
Два місяця назад купа стояла в кожному епіцентрі
Місяць назад купити можна було за 70 тисяч грн)

Да но к сожалению то было в другой жизни
   
Чому такий хайп навколо мобільних пристроїв. Ви з ними на природу збираєтесь чи домівку електрифікувати?

Тому це найбільш зручне для багатоквартирних будинків. Під час часткової відсутності світла. Якщо світла не буде 12 годин на добу (6 через 6) то мені Delta 2 Max вистачить майже на все. Буде і світло, і інтернет, і холодильник, і навіть кава машина
   
Підключати будеш до щитка в квартирі? Через трьохпозиційний перемикач?

Я не знаю… щиток стоит в МОПе, вне квартиры… долбить стены, искать электрика, потом ходить к щитку руками то все переключать… пока поюзаю так.
   
Пока выбирал где купить, понял одну простую вещь: некоторые иннтмагазины  — это один и тот же магазин, только названия разные. Например, «Цифра» и «Stylus» - даже сайты типа разные, а вот колл-центр один, на чем они и попалились. Думаю, что не одни они такие. Удобненько наепывать и покупателей, и государство.

А склад взагалі один на всіх.
   
Цікаво, а що зараз з автомобільними зарядками? Скільки там зараз коштує кВт/год і як вони працюють?
   
Якби всі могли колхозити то колхозили б)
Ну і це все треба засунути в компактний корпус та забезпечити зручну індикацію заряду розряду - скільки то буде коштувати?)

Бмс по блютузу конектиться
   
Я не знаю… щиток стоит в МОПе, вне квартиры… долбить стены, искать электрика, потом ходить к щитку руками то все переключать… пока поюзаю так.
Пєчалька - так можна було кинути на окремі розетки - типу холодильник, роутер та на автомати на світло
   
Цікаво, а що зараз з автомобільними зарядками? Скільки там зараз коштує кВт/год і як вони працюють?
Там і до війни швидкі зарядки були дорогими - вроді є безкоштовні біля торгівельних центрів - чи вже нема?
   
Бмс по блютузу конектиться
Та в скільки обійдеться такий аналог з батареєю 51.2 вольт на 1 квт емності?
   
Так у нас ( в Україні) досі є комуністичні тарифи

Наприклад якщо у вас тариф "опалення" та нічний тариф то ціна кВт год вийде 1.3 грн
Або 3 центи

Без абонплати і інших витрат

   
Пєчалька - так можна було кинути на окремі розетки - типу холодильник, роутер та на автомати на світло

если будет все норм работать, то со временем может и сделаю через щиток. Тут ведь не знаешь, что завтра будет. Херанут рашисты еще какую-то недобитую генерацию — и электрики не будет вообще. Или реально не будет отопления зимой и как тут тогда жить на цатом этаже... плять. Пока главное компутерные все дела и холодильник запитать. Зимой без отопления профит — холодильник можно не подключать к станции  (tu)
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

инверторный генератор 2,2 квт раб 1,8  ,прикупил хонду,  посылка  сша
,пишут на 12 часов галон бенза ? кто уже юзав ?
   
Питання до тих хто у темі. На офісі у дружини три компа і принтер. Треба щоб працювали години 5 автономної роботи при потребі. Компи з моніторами звісно . В котру сторону дивитися,генератор чи якась зарядна станція?

Останнє редагування: 5 06 2024 23:01:52 від Тернополянин
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Та в скільки обійдеться такий аналог з батареєю 51.2 вольт на 1 квт емності?

Не буває 1 кВт на 48 В. Тобто, хіба як використати комірки по 30А/г, і то буде майже 1,5 кВт. То економічно недоцільно
   
инверторный генератор 2,2 квт раб 1,8  ,прикупил хонду,  посылка  сша
,пишут на 12 часов галон бенза ? кто уже юзав ?

На хх або мінімальному навантаженні може бути.
А так - 1л = 1кВт год.
   
Питання до тих хто у темі. На офісі у дружини три компа і принтер. Треба щоб працювали години 5 автономної роботи при потребі. Компи з моніторами звісно
Компи замінити на ноути

Купити середню станцію
   
Питання до тих хто у темі. На офісі у дружини три компа і принтер. Треба щоб працювали години 5 автономної роботи при потребі. Компи з моніторами звісно

Зазвичай, якщо комп не для геймерів , то разом з монітором буде використовувати 200-250 Вт/год. Ноути значно менше.

Тобто треба брати EcoFlow Delta Max щоб мати можливість працювати втрьох хоча б 3 години
   
Питання до тих хто у темі. На офісі у дружини три компа і принтер. Треба щоб працювали години 5 автономної роботи при потребі. Компи з моніторами звісно
Дивлячись які принтери - лазерні в момент включення споживають ток 2 кВА)
Струйні менше
Рахувати треба)
   
Зазвичай, якщо комп не для геймерів , то разом з монітором буде використовувати 200-250 Вт/год. Ноути значно менше.

Тобто треба брати EcoFlow Delta Max щоб мати можливість працювати втрьох хоча б 3 години
Лазерний принтер споживає 450 ват коли друкує і 1.5 квт коли гріється
- разом з компами вибє перегрузку
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Зазвичай, якщо комп не для геймерів , то разом з монітором буде використовувати 200-250 Вт/год. Ноути значно менше.

Тобто треба брати EcoFlow Delta Max щоб мати можливість працювати втрьох хоча б 3 години
Два ноути плюм монітор плюс світло - 170 Вт. Сьогодні міряа
   
Не буває 1 кВт на 48 В. Тобто, хіба як використати комірки по 30А/г, і то буде майже 1,5 кВт. То економічно недоцільно
Ну на 2 - скільки буде коштувати?)
   
Лазерний принтер споживає 450 ват коли друкує і 1.5 квт коли гріється
- разом з компами вибє перегрузку

Delta 2 Max може тримати у X boost короткочасно до 3,5 кВт. Так що вистачить
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

Ну на 2 - скільки буде коштувати?)

Дивись, зараз на алі  4 комірки EVE grade А 105 а/г коштують 170 доларів, На голандському сайті було дешеаше, але все вигребли.  4 комірки - то 12 вольт на виході, і 1220 Вт (1.2 кВт). Відповідно, на 48 вольт треба 16 комірок, і на виході отримаємо 48В*105 а/г  приблизно 5000 Вт (5 квт).  ціна за 16 комірок 645 доларів. Плюс бмс десь сотка
   
Re: Знову про безперебійне живлення е/е

инверторный генератор 2,2 квт раб 1,8  ,прикупил хонду,  посылка  сша
,пишут на 12 часов галон бенза ? кто уже юзав ?
Гарна річ, скільки мото годин до капіталки працює?
   
Гарна річ, скільки мото годин до капіталки працює?

Напевно, більше ніж китайці із 1000 м/г
   
инверторный генератор 2,2 квт раб 1,8  ,прикупил хонду,  посылка  сша
,пишут на 12 часов галон бенза ? кто уже юзав ?

Де можна купити?
   
з інверторними гєнами є одна загогуліна - якщо випадково на нього прилетить зустрічний струм чи він гикне сам по собі - відремонтувати такий девайс неможливо. А так цацка кльова і тихенька
   
Монік 27'' на повній яскравості жере 71Вт, на середній - 53
це IPS 2.5K 144Hz

Ноут може заряджатися на 65W але якщо напряму без батареї підключити і працювати то десь половину того здається споживатиме

А краще підключити на одну розетку через ватметр усі ті три компа з периферією і заміряти
   
я монітор підключав до малої блюетті і грався з яскравістю скільки жертиме при ще комфортних для мене значеннях
економія суттєва
   
инверторный генератор 2,2 квт раб 1,8  ,прикупил хонду,  посылка  сша
,пишут на 12 часов галон бенза ? кто уже юзав ?

Я так розумію, замовлення з США?
А там хоч генератор 220В / 50 Гц чи раптом 110В / 60 Гц?
Витрата залежить від навантаження, в зонди десь 300грам на квт*г електрики…
   
з інверторними гєнами є одна загогуліна - якщо випадково на нього прилетить зустрічний струм чи він гикне сам по собі - відремонтувати такий девайс неможливо. А так цацка кльова і тихенька

Треба вмикати через автомат вводу резерву…
Чи використовувати подовжувачі, а не вилка-вилка.
Чи не забувати процедуру вмикання-вимикання, щоб зустрічний струм не прилетів.
Чи мати гроші на новий, якщо варіанти вище не підходять.

   
Треба вмикати через автомат вводу резерву…
Чи використовувати подовжувачі, а не вилка-вилка.
Чи не забувати процедуру вмикання-вимикання, щоб зустрічний струм не прилетів.
Чи мати гроші на новий, якщо варіанти вище не підходять.

нубля, купа народу так попалили свої інвертори/генератори/екофлоу. Багато що назавжди
   
Дивись, зараз на алі  4 комірки EVE grade А 105 а/г коштують 170 доларів, На голандському сайті було дешеаше, але все вигребли.  4 комірки - то 12 вольт на виході, і 1220 Вт (1.2 кВт). Відповідно, на 48 вольт треба 16 комірок, і на виході отримаємо 48В*105 а/г  приблизно 5000 Вт (5 квт).  ціна за 16 комірок 645 доларів. Плюс бмс десь сотка

а чим заряджати і скільки часу займе зарядка такої бандури?
   
а чим заряджати і скільки часу займе зарядка такої бандури?

є зарядки на 50А  на Алі. Ну і треба дивитись, що інвертор видає на зарядку. Мій може макс 20А на 12 В пхати.
Так, буде довго, але який то запас енергії великий.
Зрештою, кожному своє
   
є зарядки на 50А  на Алі. Ну і треба дивитись, що інвертор видає на зарядку. Мій може макс 20А на 12 В пхати.
Так, буде довго, але який то запас енергії великий.
Зрештою, кожному своє

а оте, що пишуть їх номінальний струм заряду 0,5С - це адекватно чи будуть швидко деградувати?
   
О мій заряджегий павербанк базеус почав показувати 0 заряду (
   
а оте, що пишуть їх номінальний струм заряду 0,5С - це адекватно чи будуть швидко деградувати?

Тіпа 100 А/г 12В збірку можна дути зарядним струмом 50А. Але не факт, що бмс таке знущання витримає. Я би такими струмами не бавився, бо є шанс що комірки пороздуває. Хоча і даташити кажуть зворотнє (якраз про 0,5С). Тут питання яка збірка, які комірки, скільки вольт на виході, яка бмс

Я більше ніж 20А (100 а/г 12 В збірка) дути туди не збираюсь,. Але то лише 4  комірки. Для 16 комірок 50А замало, але там і бмс вже геть інша

Останнє редагування: 6 06 2024 01:21:50 від PRom
   
а оте, що пишуть їх номінальний струм заряду 0,5С - це адекватно чи будуть швидко деградувати?
0.5 С - це якраз рекомендовано)
Вони і 1 С витримають
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 7 гостей
 
Повна версія