| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:06:52 IP/Host: 2a02:2378:1058:9317::---
|
Розгорнути попередні цитати...З боку можливість завести провода.ти ЛЭП високовольтну в житті бачив ? бачив які треба відстані між проводами, від землі, які треба "гірлянди " ізоляторів? ну от такі самі отвори и відстані треба буде зробити в "укритті". і буде це укриття до жопиБачив, і запросто ставиш менше проводів. Вхід висотою 4 метри достатньо буде.
Потім в тебе між проводами чого така відстань? Там через транспозицію така відстань і частоту.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:09:25 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...Відстань між прводами повязана з транспозицією при передачі і частотою 50 герц? Трнаспозиція для зменшення втрат вимагає певну підстань між проводами і що вони мають бути перекручені як вита пара.![]()
Якщо так, а це так і є. то провода біля трансформатора метрів 30 спокійно можно і ближче ставити, втрати нікчемно мало збільшаться.100, навіть 1000 метрів проводів - набагато дешевше і доступніше трансформатора.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:10:12 IP/Host: 2601:1c2:4a01:5f0:c497:4856:b5a9:---
|
Розгорнути попередні цитати...ти ЛЭП високовольтну в житті бачив ? бачив які треба відстані між проводами, від землі, які треба "гірлянди " ізоляторів? ну от такі самі отвори и відстані треба буде зробити в "укритті". і буде це укриття до жопиБачив, і запросто ставиш менше проводів. Вхід висотою 4 метри достатньо буде.
Потім в тебе між проводами чого така відстань? Там через транспозицію така відстань і частоту.omg
все, я пас
дайош объекти масштабу Чорнобильского саркофагу над кожною підстанцією
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:10:30 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...ти ЛЭП високовольтну в житті бачив ? бачив які треба відстані між проводами, від землі, які треба "гірлянди " ізоляторів? ну от такі самі отвори и відстані треба буде зробити в "укритті". і буде це укриття до жопиБачив, і запросто ставиш менше проводів. Вхід висотою 4 метри достатньо буде.
Потім в тебе між проводами чого така відстань? Там через транспозицію така відстань і частоту.omg
все, я пас
дайош объекти масштабу Чорнобильского саркофагу над кожною підстанцією
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:10:30 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Розгорнути попередні цитати...ти ЛЭП високовольтну в житті бачив ? бачив які треба відстані між проводами, від землі, які треба "гірлянди " ізоляторів? ну от такі самі отвори и відстані треба буде зробити в "укритті". і буде це укриття до жопиБачив, і запросто ставиш менше проводів. Вхід висотою 4 метри достатньо буде.
Потім в тебе між проводами чого така відстань? Там через транспозицію така відстань і частоту.omg
все, я пас
дайош объекти масштабу Чорнобильского саркофагу над кожною підстанцією
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:11:22 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...Бачив, і запросто ставиш менше проводів. Вхід висотою 4 метри достатньо буде.
Потім в тебе між проводами чого така відстань? Там через транспозицію така відстань і частоту.omg
все, я пас
дайош объекти масштабу Чорнобильского саркофагу над кожною підстанцієюРозслабся! Якихось метрів 30 - 50 вгору!
|
Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку?
pirat
|
25 11 2022 09:11:47 IP/Host: 2a02:1210:5a47:e500:80d7:bebb:1e34:---
|
Ви так інколи реагуєте наче зараз мирний час, зараз військовий час. І рішення мирного часу непідходять.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:12:15 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...Бачив, і запросто ставиш менше проводів. Вхід висотою 4 метри достатньо буде.
Потім в тебе між проводами чого така відстань? Там через транспозицію така відстань і частоту.omg
все, я пас
дайош объекти масштабу Чорнобильского саркофагу над кожною підстанцієюага. і щоб завтра вже стояли. па щучьєму вєлєнью...
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:13:37 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Розгорнути попередні цитати...omg
все, я пас
дайош объекти масштабу Чорнобильского саркофагу над кожною підстанцієюага. і щоб завтра вже стояли. па щучьєму вєлєнью...Не завтра а почати з вузлових обєктів. І в принципі за місяць реально такий обєкт переобладнати при вірному підході до організації праці можна і за 2 тижні.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:15:10 IP/Host: 2601:1c2:4a01:5f0:c497:4856:b5a9:---
|
Розгорнути попередні цитати...Ви так інколи реагуєте наче зараз мирний час, зараз військовий час. І рішення мирного часу непідходять.У військовий час значення сінуса може досягати чотирьох (с)
ТСу раджу відкрити гілочку на тему "Як захистити машзал електростанції від гіперзвукових ракет". Бо трансформатор ви теоретично ще можете звідкись привезти, але звідки ви привезете розхуярену турбіну?
Можете не дякувати.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:16:45 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...ага. і щоб завтра вже стояли. па щучьєму вєлєнью...Не завтра а почати з вузлових обєктів. І в принципі за місяць реально такий обєкт переобладнати при вірному підході до організації праці можна і за 2 тижні.Ти хоч собачу будку в житті побудував?
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:17:52 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...Ви так інколи реагуєте наче зараз мирний час, зараз військовий час. І рішення мирного часу непідходять.У військовий час значення сінуса може досягати чотирьох (с)
ТСу раджу відкрити гілочку на тему "Як захистити машзал електростанції від гіперзвукових ракет". Бо трансформатор ви теоретично ще можете звідкись привезти, але звідки ви привезете розхуярену турбіну?
Можете не дякувати.За то потурбується пво.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:26:03 IP/Host: ---.123.182.23.lvv.volia.net
|
Бо керівники обленерго не хочуть нічого робити в плані захисту трансформаторів, а власники не питають з них за збереження їхнього майна - їм же все одно з бюджету куплять чи з гуманітарки передадуть.
Ну і чиновники тихенько офвгіаають від цих проблем - міноборони з РНБОУ ніяких інструкцій не дає.
Чи є такі інструкції?
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:35:05 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Розгорнути попередні цитати...Бо керівники обленерго не хочуть нічого робити в плані захисту трансформаторів, а власники не питають з них за збереження їхнього майна - їм же все одно з бюджету куплять чи з гуманітарки передадуть.
Ну і чиновники тихенько офвгіаають від цих проблем - міноборони з РНБОУ ніяких інструкцій не дає.
Чи є такі інструкції?Скажу по секрету вони давно мали пропозиції захисту тільки бюджету/рішення власників на це не було. Тобто вони свідомо нічого не робили бо не було на це виділено ресурсів.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 09:53:58 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 10:04:03 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
Три роки забивали на війну
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 10:10:08 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 10:14:03 IP/Host: ---.dynamic-pool.mclaut.net
|
В такому опитуванні потрібно вказувати пункт щодо компетенції автора.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
25 11 2022 21:55:38 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 01:01:28 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
і всі мовчать.


| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 01:35:44 IP/Host: 176.120.103.---
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 01:38:08 IP/Host: ---.heel.volia.net
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 01:50:56 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 01:52:00 IP/Host: ---.lvivlan.net.ua
|
ТС для початку хочаб роздивись фото того трансформатора і задай собі питання що то за "рога" з нього стирчать, для чого вони і чому саме такі
Показати зображення...
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 01:53:57 IP/Host: 176.120.103.---
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 02:00:01 IP/Host: ---.sub-174-247-95.myvzw.com
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 02:11:14 IP/Host: 2001:67c:2660:425:17::---
|
Вокруг трансформаторов можно было наставить краном корпуса сгоревшей бронетехники. Никакие осколки бы не повредили бы ни один трансформатор.
Просто всем поxyю.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 02:19:52 IP/Host: ---.sub-174-247-95.myvzw.com
|
Розгорнути попередні цитати...Вокруг трансформаторов можно было наставить краном корпуса сгоревшей бронетехники. Никакие осколки бы не повредили бы ни один трансформатор.
Просто всем поxyю.Ага и в первый же дождь по этим корпусам с подводящих линий будет очень красивая корона на землю![]()
Никогда не задумывались, почему высоковольтные ЛЕП так высоко подвешены?
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 02:31:17 IP/Host: ---.lvivlan.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Вокруг трансформаторов можно было наставить краном корпуса сгоревшей бронетехники. Никакие осколки бы не повредили бы ни один трансформатор.
Просто всем поxyю.Ага и в первый же дождь по этим корпусам с подводящих линий будет очень красивая корона на землю![]()
Никогда не задумывались, почему высоковольтные ЛЕП так высоко подвешены?Не надо доводить до абсурда, я не писал на какую высоту надо ставить. Расстояние до проводов будет достаточно безопасным
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 03:11:30 IP/Host: ---.131.dts.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...ТС для початку хочаб роздивись фото того трансформатора і задай собі питання що то за "рога" з нього стирчать, для чого вони і чому саме такі
Показати зображення...То такі красіві штуки!
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 03:18:44 IP/Host: 146.75.245.---
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 03:24:14 IP/Host: ---.iport.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Коли я малював нсип вище я бачив ці обєкти і як вони виглядають. Я це врахував.
Реально можливо обєкт прийдетьс яробити більшим і переплановувати. Трансформатор і виключателі під різні насипи на цьому обєкті. Не весь обєкт закрити а тільки трансформатори.
Скоріш за все можна відразу поряд робити таке і і міняти на ходу планування і розгорту обєкту. Тільки ті обєкти які важко замінити. Тіпа трансформаторів чи виключателів що є штучними по виробництву.
І забудьте що в цілому світі, ми зараз на передовій всього світу. І в цих питаннях захисту також.Ти кумедний
Твої малюнки можуть "захистити" те що кацапи і так не атакують.
Бо вже написав що тип 10/0,4 кв лише в Київській області 20тис штук
Тобто витрати абсурд
Їх ніхто не атакує
Щодо пс західноукраїнська то її усср будував 15років
І 30 модернізувала Україна.
Відкрий гуглмапс
То об'єкт між жидачів і ходорів
2×1км
Намалюй куди перенести
???
Свідкам секти св. трансформатор в бетоні
Лінк на блекаути і без ракет.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_historischer_Stromausf%C3%A4lle
На "заході" тих блекаутів і без ракет вистачаєВ тебе погано з орінтацією в розмірах. Ну хай буде 6 метрів висота входу і що зміниться? Переплановувати і почати з вузлових як впливають на роботу системи сильно. А далі продовжити і інші.
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 04:45:49 IP/Host: 142.188.191.---
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 05:41:30 IP/Host: 2a02:26f7:f6cc:a06a:0:b687:1604:---
|
Достатньо радикальним рішенням (тимчасовим) буде просити Елона Маска про термінову поставку в Україну станцій Tesla Power Pack
Вбиваєтсья одночасно два-три зайці:
- ламається пропаганда власників обленерго «то все [маячня] а не технологія» і іх небажання робити іноваційні зміни,
- плюс окремі критичні об’єкти забезпечуються 2-кратною резервною системою живлення - хоч і на короткий проміжок часу (основне живлення - мережа, резерв 1і черги - дизель генератори, резерв 2і черги - батареї Тесла)
- Україна тестує новітню для пост-совка технологію, що в подальшому дозволить різко скоротити залежність від ДТеК-овців (і спалення вугілля) за рахунок накопичення дешевої гідро чи атомної електрики вночі
Тут можна почитати детальніше
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Powerpack
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 07:28:27 IP/Host: 2601:1c2:4a01:5f0:c939:924c:f5de:---
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 07:40:39 IP/Host: 195.162.88.---
|
І що - хтось з юзерів може вплинути на захист трансформаторів? Будь-яким чином?
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 08:10:23 IP/Host: 2601:1c2:4a01:5f0:c939:924c:f5de:---
|
Розгорнути попередні цитати...І що - хтось з юзерів може вплинути на захист трансформаторів? Будь-яким чином?Ніт. Але безграмотно пи3діти можна нескінченно довго
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 08:32:03 IP/Host: ---.x-city.ua
|
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 08:39:03 IP/Host: 2601:83:4200:6080:e4f5:e267:a947:---
|
Розгорнути попередні цитати...Ага и в первый же дождь по этим корпусам с подводящих линий будет очень красивая корона на землю![]()
Никогда не задумывались, почему высоковольтные ЛЕП так высоко подвешены?Не надо доводить до абсурда, я не писал на какую высоту надо ставить. Расстояние до проводов будет достаточно безопаснымБлет
| Re: Опитування, чому не можна захистити трансформатори на Вашу думку? |
26 11 2022 08:40:58 IP/Host: ---.freeconnect.link
|