Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 22:33:15 IP/Host: 188.239.99.---
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 22:39:34 IP/Host: ---.opti.net.ua
|
Вообще, надо мультметром подключиться к входящему нулю одним проводом и к нулю на первой скрутке. Напруги быть не должно. И так по всем нулям дальше.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 22:44:16 IP/Host: 188.239.99.---
|
Розгорнути попередні цитати...Вообще, надо мультметром подключиться к входящему нулю одним проводом и к нулю на первой скрутке. Напруги быть не должно. И так по всем нулям дальше.А якщо поганий контакт на фазному проводі?Не смішіть.Для нормального електрика це як два пальця об асфальт.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 22:51:19 IP/Host: ---.opti.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Вообще, надо мультметром подключиться к входящему нулю одним проводом и к нулю на первой скрутке. Напруги быть не должно. И так по всем нулям дальше.А якщо поганий контакт на фазному проводі?Не смішіть.Для нормального електрика це як два пальця об асфальт.обычно проблема с нулем и как правило на входящем. Люминь подтягивать надо, раз в пол года.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 23:06:24 IP/Host: 188.239.99.---
|
Розгорнути попередні цитати...А якщо поганий контакт на фазному проводі?Не смішіть.Для нормального електрика це як два пальця об асфальт.обычно проблема с нулем и как правило на входящем. Люминь подтягивать надо, раз в пол года.Я запропонував свої послуги.Місце поганого контакту трогати ізольованим предметом і "дохлий" контакт проявиться.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 23:30:09 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
16 січня 2022 23:32:11 IP/Host: ---.111.64.210.bilink.ua
|
Розгорнути попередні цитати...А якщо поганий контакт на фазному проводі?Не смішіть.Для нормального електрика це як два пальця об асфальт.обычно проблема с нулем и как правило на входящем. Люминь подтягивать надо, раз в пол года.Я запропонував свої послуги.Місце поганого контакту трогати ізольованим предметом і "дохлий" контакт проявиться.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 00:27:16 IP/Host: 94.158.95.---
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 00:47:49 IP/Host: ---.opti.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...обычно проблема с нулем и как правило на входящем. Люминь подтягивать надо, раз в пол года.Я запропонував свої послуги.Місце поганого контакту трогати ізольованим предметом і "дохлий" контакт проявиться.беріть тестер, виїзжайте.
Двері не зачинені!
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 00:50:41 IP/Host: ---.111.64.210.bilink.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Я запропонував свої послуги.Місце поганого контакту трогати ізольованим предметом і "дохлий" контакт проявиться.беріть тестер, виїзжайте.
Двері не зачинені!ОК!Електрики більше полюбляють користуватися "контролькою".
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 00:54:39 IP/Host: ---.opti.net.ua
|
Розгорнути попередні цитати...беріть тестер, виїзжайте.
Двері не зачинені!ОК!Електрики більше полюбляють користуватися "контролькою".
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 08:25:36 IP/Host: ---.150.211.195.in-addr.arpa
|
Розгорнути попередні цитати...Питання не скільки в самому цьому факті, скільки в його причині. Якщо це проблема з проводкою хатньою, то чого не всі лампочки мигають? Чого перша не мигає, і чого мигають не всі синхронно, і чого не щодня, не постійно?Я ж не жартував і цілкм серйозно питав як блимають.
Вмикаються вимикаються чи мерехтять.
Якщо вмикаються вимикаються то проблема самої лампочки.
І роблять вони це лише при певній напрузі в мережі.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 15:41:09 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...Питання не скільки в самому цьому факті, скільки в його причині. Якщо це проблема з проводкою хатньою, то чого не всі лампочки мигають? Чого перша не мигає, і чого мигають не всі синхронно, і чого не щодня, не постійно?Я ж не жартував і цілкм серйозно питав як блимають.
Вмикаються вимикаються чи мерехтять.
Якщо вмикаються вимикаються то проблема самої лампочки.
І роблять вони це лише при певній напрузі в мережі.Єлементарний тестер в руки і бігом по проводу від счетчика
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 16:05:52 IP/Host: ---.mobile.att.net
|
Розгорнути попередні цитати...не, просідає до 200-210.Меняйте лампочки. У меня старого типа с АТБ реагирует на падение напряжения, нового типа, когда ниже 180 вольт .Я про ЛЕД .у мене є і лед і економки і розжарювання. Питання не в лампочках, а в якості послуги/стані проводки. Що з них буде фактичною причиною блимання.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 16:09:38 IP/Host: ---.mobile.att.net
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 17:58:19 IP/Host: ---.111.91.131.bilink.ua
|
Маю проблемку по проводкі. Потрібна консультацїя по внутріхатній розводці. Перша лампочка від лічильника не мигає, всі інші в тому числі і холодильник, мигають і, здається, по різномуне синхронно і з різною силою. Лед слабше, розжарювання сильніше просідає і частіше. Це проблема у кожній розпредкоробці? Мигає не кожен день.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 18:07:47 IP/Host: ---.111.64.210.bilink.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Меняйте лампочки. У меня старого типа с АТБ реагирует на падение напряжения, нового типа, когда ниже 180 вольт .Я про ЛЕД .у мене є і лед і економки і розжарювання. Питання не в лампочках, а в якості послуги/стані проводки. Що з них буде фактичною причиною блимання.зпроводкою у вас все гаразд
потрібно укріпити ноль позажимати всі контакти
і блимання перестане тому що лед реагує на ноль
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 18:28:11 IP/Host: ---.opti.net.ua
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 18:34:00 IP/Host: ---.opti.net.ua
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
17 січня 2022 18:37:28 IP/Host: ---.kievline.net
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 12:44:08 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...Зови электрика если не хочешь пожара.гииии..
то ж гроші коштує!
Re: Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 12:46:02 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...Коли сама даю напругу на свою мережу електроплиткою, то у мене нічого не блимає. Отже, проблема не у мене.ипааать
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 12:47:23 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...Я можу за 5 хвилин рішити прублєму Корови.
По нету можу підказати.
Але не хочу.
Навіть підказати не хочу.2 цвяхи?
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 12:53:03 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...Маю проблемку по проводкі. Потрібна консультацїя по внутріхатній розводці. Перша лампочка від лічильника не мигає, всі інші в тому числі і холодильник, мигають і, здається, по різномуне синхронно і з різною силою. Лед слабше, розжарювання сильніше просідає і частіше. Це проблема у кожній розпредкоробці? Мигає не кожен день.Поперше перевірте скільки ліній виходить з щитка.В електрощитку може бути 4 містка(куди вкручуються звичайні пробки).Два запобіжника(пробки,автомати) працюють на одну частину квартири.два на іншу.Починайте з цього.Місце неполадка видно,оплавлена ізоляція.Напишіть в лічку і проблему вирішим в онлайні.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 12:55:22 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...Питання не скільки в самому цьому факті, скільки в його причині. Якщо це проблема з проводкою хатньою, то чого не всі лампочки мигають? Чого перша не мигає, і чого мигають не всі синхронно, і чого не щодня, не постійно?Причина елементарна.Дайте телефон і все налагодимо.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 12:58:47 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...обычно проблема с нулем и как правило на входящем. Люминь подтягивать надо, раз в пол года.Я запропонував свої послуги.Місце поганого контакту трогати ізольованим предметом і "дохлий" контакт проявиться.беріть тестер, виїзжайте.
Двері не зачинені!
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:01:54 IP/Host: 46.96.163.---
|
Ще раз по пунктах.
Якщо проблеми в проводці то значить поганий контакт. Коли міряти тестером напруга скаче між 220 і 0. Типу вкл викл.
Якщо проблеми з нелінійними споживачами то тестер не покаже стрибків напруги але буде блимати все що живиться від всякого типу драйверів без гальванічної розв'язки з мережею. Лед і нео лампочки і т.п.
Якщо проблема з центральним трансформатором то напруга на тестері буде скакати хаотично 220 плюс-мінус 50 вольт. Причина - трансформатор трьохфазний а напругу берем з одної фази. Коротить одна обмотка і йде перекос між 220 і 380 вольт.
Аналогічно якщо на лінії хтось вмикає потужний двигун трьохфазний на одній фазі через конденсаторну розв'язку. Перекос йде на всю лінію.
Але тестер має бути чисто цифровий. Стрілочний через інерцію таке не ловить.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:04:59 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...Маю проблемку по проводкі. Потрібна консультацїя по внутріхатній розводці. Перша лампочка від лічильника не мигає, всі інші в тому числі і холодильник, мигають і, здається, по різномуне синхронно і з різною силою. Лед слабше, розжарювання сильніше просідає і частіше. Це проблема у кожній розпредкоробці? Мигає не кожен день.Если в цепи есть диод,то лампа накаливания будет светить примерно в полнакала и обязательно мигать с частотой 25 герц.Сотка будет мигать меньше,чем 25 пятка. Ток в такой цепи выпрямленный, пульсирующий.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:06:09 IP/Host: 46.96.163.---
|
Розгорнути попередні цитати...у мене є і лед і економки і розжарювання. Питання не в лампочках, а в якості послуги/стані проводки. Що з них буде фактичною причиною блимання.зпроводкою у вас все гаразд
потрібно укріпити ноль позажимати всі контакти
і блимання перестане тому що лед реагує на нольот ти вумний поради давати!
А якщо її іпоне (бажано рази два-три!)?
Хто буде лікувати?
Травоядним в нас іншуренсі не платять!
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:06:38 IP/Host: 46.96.163.---
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:08:20 IP/Host: 46.96.163.---
|
Короффа, не на той форум зайшла
https://youtu.be/20FzsNFinYo
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:14:08 IP/Host: ---.111.64.210.bilink.ua
|
Розгорнути попередні цитати...зпроводкою у вас все гаразд
потрібно укріпити ноль позажимати всі контакти
і блимання перестане тому що лед реагує на нольот ти вумний поради давати!
А якщо її іпоне (бажано рази два-три!)?
Хто буде лікувати?
Травоядним в нас іншуренсі не платять!тепер я розумію, чому тобі ніхто не дає. Такому бидлу і я б не дала.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 13:39:00 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...Маю проблемку по проводкі. Потрібна консультацїя по внутріхатній розводці. Перша лампочка від лічильника не мигає, всі інші в тому числі і холодильник, мигають і, здається, по різномуне синхронно і з різною силою. Лед слабше, розжарювання сильніше просідає і частіше. Це проблема у кожній розпредкоробці? Мигає не кожен день.Поперше перевірте скільки ліній виходить з щитка.В електрощитку може бути 4 містка(куди вкручуються звичайні пробки).Два запобіжника(пробки,автомати) працюють на одну частину квартири.два на іншу.Починайте з цього.Місце неполадка видно,оплавлена ізоляція.Напишіть в лічку і проблему вирішим в онлайні.це не квартира. Це сільський приватний будинок. Висить на одній фазі. Як тільки сусіди щось з електрикою роблять, так у мене мигає.
Ще таке питання:
Лед лампочка на 10-12 ватт не відчуває цих перепадів і не мигає. Лед лампочка на 5-7 ватт мигає, але не дуже. Лампа розжарювання прямо свєтомузику запускає.
?? Чи є для холодильника 15-20-річного Снайге лампочки лед, щоб вони теж не мигали, і чи перестане бути помітним оте мигання після заміни всіх лампочок на 10-12 ватт лед. Але там буде проблемка: деякі лампочки потрібні лише світінням на 3-5 ватт.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 20:00:41 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 20:57:02 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Розгорнути попередні цитати...Маю проблемку по проводкі. Потрібна консультацїя по внутріхатній розводці. Перша лампочка від лічильника не мигає, всі інші в тому числі і холодильник, мигають і, здається, по різномуне синхронно і з різною силою. Лед слабше, розжарювання сильніше просідає і частіше. Це проблема у кожній розпредкоробці? Мигає не кожен день.Поперше перевірте скільки ліній виходить з щитка.В електрощитку може бути 4 містка(куди вкручуються звичайні пробки).Два запобіжника(пробки,автомати) працюють на одну частину квартири.два на іншу.Починайте з цього.Місце неполадка видно,оплавлена ізоляція.Напишіть в лічку і проблему вирішим в онлайні.це не квартира. Це сільський приватний будинок. Висить на одній фазі. Як тільки сусіди щось з електрикою роблять, так у мене мигає.
Ще таке питання:
Лед лампочка на 10-12 ватт не відчуває цих перепадів і не мигає. Лед лампочка на 5-7 ватт мигає, але не дуже. Лампа розжарювання прямо свєтомузику запускає.
?? Чи є для холодильника 15-20-річного Снайге лампочки лед, щоб вони теж не мигали, і чи перестане бути помітним оте мигання після заміни всіх лампочок на 10-12 ватт лед. Але там буде проблемка: деякі лампочки потрібні лише світінням на 3-5 ватт.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 21:03:12 IP/Host: ---.mobile.kyivstar.net
|
Розгорнути попередні цитати...Поперше перевірте скільки ліній виходить з щитка.В електрощитку може бути 4 містка(куди вкручуються звичайні пробки).Два запобіжника(пробки,автомати) працюють на одну частину квартири.два на іншу.Починайте з цього.Місце неполадка видно,оплавлена ізоляція.Напишіть в лічку і проблему вирішим в онлайні.це не квартира. Це сільський приватний будинок. Висить на одній фазі. Як тільки сусіди щось з електрикою роблять, так у мене мигає.
Ще таке питання:
Лед лампочка на 10-12 ватт не відчуває цих перепадів і не мигає. Лед лампочка на 5-7 ватт мигає, але не дуже. Лампа розжарювання прямо свєтомузику запускає.
?? Чи є для холодильника 15-20-річного Снайге лампочки лед, щоб вони теж не мигали, і чи перестане бути помітним оте мигання після заміни всіх лампочок на 10-12 ватт лед. Але там буде проблемка: деякі лампочки потрібні лише світінням на 3-5 ватт.Тепер зрозуміло.По вулиці йде ЛЕП із 4 проводів.Якщо підстанція від вас далеко то падіння напруги (мигання)буде замітніше на поганій,старій ЛЕП.Ви не переживайте за лампочки для холодильника,переживайте за агрегат. Друге.Як вийти з такої ситуації?Вийдіть на двір і подивіться до якої фази(до якого дроту) ви підєднані.Пройдіть по вулиці прогляньте хто з ваших гарних сусідів приєднані до других фаз(дротів).Нульовий провід завжди самий нижчий,до нуля приєднані всі споживачі.Третє.Поп итайте у цих сусідів у кого мигає а у кого не мигає.Четвертий крок.Хто з сусідів скаже,що у нього не мигає переключиться на ту фазу.Пішов читати Вас далі.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 21:20:04 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Розгорнути попередні цитати...Питання не скільки в самому цьому факті, скільки в його причині. Якщо це проблема з проводкою хатньою, то чого не всі лампочки мигають? Чого перша не мигає, і чого мигають не всі синхронно, і чого не щодня, не постійно?Причина елементарна.Дайте телефон і все налагодимо.телефон не проблема. Але боюсь, що від мене причина блимання не залежить. Адже коли я включаю електроплитку, а сусіди еічого не роблять, то і у мене не блимає.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 21:22:38 IP/Host: 46.98.136.---
|
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 21:24:23 IP/Host: ---.pool.ukrtel.net
|
Розгорнути попередні цитати...це не квартира. Це сільський приватний будинок. Висить на одній фазі. Як тільки сусіди щось з електрикою роблять, так у мене мигає.
Ще таке питання:
Лед лампочка на 10-12 ватт не відчуває цих перепадів і не мигає. Лед лампочка на 5-7 ватт мигає, але не дуже. Лампа розжарювання прямо свєтомузику запускає.
?? Чи є для холодильника 15-20-річного Снайге лампочки лед, щоб вони теж не мигали, і чи перестане бути помітним оте мигання після заміни всіх лампочок на 10-12 ватт лед. Але там буде проблемка: деякі лампочки потрібні лише світінням на 3-5 ватт.Тепер зрозуміло.По вулиці йде ЛЕП із 4 проводів.Якщо підстанція від вас далеко то падіння напруги (мигання)буде замітніше на поганій,старій ЛЕП.Ви не переживайте за лампочки для холодильника,переживайте за агрегат. Друге.Як вийти з такої ситуації?Вийдіть на двір і подивіться до якої фази(до якого дроту) ви підєднані.Пройдіть по вулиці прогляньте хто з ваших гарних сусідів приєднані до других фаз(дротів).Нульовий провід завжди самий нижчий,до нуля приєднані всі споживачі.Третє.Поп итайте у цих сусідів у кого мигає а у кого не мигає.Четвертий крок.Хто з сусідів скаже,що у нього не мигає переключиться на ту фазу.Пішов читати Вас далі.на кінці лінії мигає в УСІХ.
Re: ФЗВ: Електрики, гоп до купи!! |
18 січня 2022 21:24:42 IP/Host: ---.111.91.131.bilink.ua
|
Розгорнути попередні цитати...Вообще, надо мультметром подключиться к входящему нулю одним проводом и к нулю на первой скрутке. Напруги быть не должно. И так по всем нулям дальше.А якщо поганий контакт на фазному проводі?Не смішіть.Для нормального електрика це як два пальця об асфальт.