 :gigi: Скажіть своєму запускальщику внутрідомової системи, що він нездьобний запускати опалення. Спочатку треба заповнити систему. Заповнюють обраткою і роблять це не впродовж 10 хвилин, а мінімум 3 години із розрахунку 6-під*їздного 5-поверхового будинку. Якщо отак повільно буде заповнено систему, то ніякого повітря в ній не буде, і вам не доведеться його спускати і ламати свій краник маєвського. Він же злизується в різьбі. Потім почне або протікати, або взагалі його вирве наступного разу при запуску опалення. Не грайтеся з цим. Краще навчіть свого тепловика правильно запускати систему.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

У вас дуже мала дельта Т. Це означає, що кубометрів води вилітає забагацько і в перемножуванні такої завеликої кількості кубів води на таку маленьку дельту Т все-одно буде дорого коштувати тепло. Ідеальний варіант - саме на такі параметри розрахунково налаштовані внутрібудинкові системи - це коли дельта Т = 30 градусів. Це так теплокомуненергівці налаштовують систему. Ото як відрегулюєте, що буде дельта Т 30 градусів - то вийдете на синхронізацію параметрів із котельнею. Тобто, регулювати при перепадах зовнішніх температур систему не треба буде - вона сама буде синхронно із ТКЕ тримати температуру у ваших кімнатах на відповідному рівні. Зазвичай це 21-23 градуси залежно від відстані до котельні. Чим більша дельта Т - тим менше використовується теплоносія, бо в такому випадку зменшується кількість кубів за годину.
Взагалі-то формула витрати тепла виглядає приблизно так Q = K(умовний коефіціент) * V (об'єм)* (t2-t1). Тобто більший об'єм компенсується меншою дельтою і навпаки.
І дельту в 30 градусів при температурі подачі в 54 градуси ніяк не отримаєте.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Якщо ці ваші сусіди знаходяться на вашому стояку, то вони заміною своїх батерей по-перше, ваші своїми шлаками засмітили, по-друге, встановивши нові батереї, які мають менший прохідний діаметр, вони порушили циркуляцію теплоносія, і тепер на подачі перед тими батереями теплоносій затримується і далі вже він іде холодніший, а на обратці останні дві батереї взагалі будуть холодними по стояку.
Не можна проводити заміну батерей на нові в окремо взятих квартирах будинку, бо це призводить до розбалансування і як наслідок - одні гріються, а другі за них платять. Якщо міняти батереї, то треба тільки у всьому багатоквартирному будинку одночасно, і при цьому змінювати діаметр сопла елеватора.

Тре відключити цопалення по всій країні і все.
Я би керамічними інфрачервоними нїпанелями грівся і поатив би в 6 разів менше...
А так в хаті спека і поатити ща це шалені гроші.
Сука пітараси у владі
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Ціла система може бути забитою, тому чисткою батарей одного помешкання мало що дасть, коли у підвалі теплотраса зашлакована і погано пропускає теплоносій. Тому прочищати потрібно по всьому будинку.

Да, є хімічний спосіб і пневмогідравлічний. У кожного способу є свої плюси і мінуси. Але хімічний, наприклад, можна замінити не побутовою агресивною хімією, а звичайнісінькою сироваткою, але її дуже дохеріщя треба.  :gigi:
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Так сама і пропускаю регулярно.
Я на 5 поверсі.)
Бувають схеми де подача піднімається в одній квартирі,проходить через простінок до сусіда і в нього опускається до обратки.В цьому випадку крани маєвського стоять в обох квартирах.Повітря треба спускати і там і там.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

в минулому році тримав температуру плюс 21-22 спаливши при цьому за опалювальний сезон 2200м.куб. і заплативши за них 10% його вартості а решту 90% покрила субсидія. У цьому опалювальному сезоні африки у моєму дому уже не буде  :(  :(  Ціну супостати підняли, норми для опалювання 1 м.кв. понизили на 10%, опалювальну площу скоротили з 76 м.кв. до 62-х і єдине, що поки рятує, то  це тепла погода протягом жовтня та до сьогоднішнього дня але як далі з погодою буде невідомо. Тому вмикаю газ о 23:30 і вимикаю вранці о 9-й чи 10-й а вдень намагаюсь більше рухатися по хаті тоді і при 17-18 дискомфорту не відчуваю.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Центральне опалення.
Львів.
Жара така сука шо вночі вікна відкриваємо...
Нунпх того садового і інших придурків які деруть з нас гроші за послугу яка нам непортібна...
Бля
Можна теплоізолювати батареї монтажною піною або ковдрою.
Або поставити байпаси та терморегулятори на кожну батарею.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

А скільки у вас під'їздів? І який ваш?
Не знаю схеми теплопостачання.
Але зазвичай центр будинку опалюється краще, краї гірше.
Тому ще нерівномірна циркуляція теплоносія.
Немає балансування, немає чим його зробити - балансування стояків, щоб у всіх стояках на кімнати циркуляція і температура були однакові.
Повітря також може десь накопичуватись і погіршувати циркуляцію. Особливо на краях, в кінці схеми.
Можна наставити автоматичних розповітрювачів у найвищих точках системи опалення. Але навіть з ними іноді необхідно вручну розповітрювати.

Не смішіть. Про яке завоздушення у ЦО може бути мова під час опалювального сезону? Ви хоч розумієте, що це означає? Це означає, що система дирява - теплоносій десь б*є фонтаном більшим за 6 атмосфер, що встигає не тільки нагнітати той фонтан води і виштовхувати його із системи, а й встигає ще й повітрям компенсувати перепад тиску із обраткою. Там же ж іде на подачі тиск десь в 6 атмосфер, а на обратці десь в 4,5 атмосфер. Тобто, на теплопункті у вас повинні показувати манометри на подачі 6 атм, на обратці 4,5 атм. Якщо у вас ця різниця складає 1,5 атм, то у вас система цілісна. Якщо менше, то обратка піддавлює і може піддавити так, що теплоносій може пітти в зворотньому напрямку, що в свою чергу може призвести до пориву від гідравлічного удару на вході в систему. А якщо різниця у тисках буде більшою, то гідравлічний удар може статися внутрі вашої будинкової системи, тобто, в будь-якій квартирі, де затрималося повітря. І ще. Якщо у вас на обох манометрах взагалі непонятна хрєнь показує, близька до нуля, то це означає, що увесь ваш теплоносій летить у якусь вигрібну яму типу чійогось підвалу, чи ще якоїсь канави.  :gigi:

Останнє редагування: 13 листопада 2018 00:11:08 від Karoffka
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Можна теплоізолювати батареї монтажною піною або ковдрою.
Або поставити байпаси та терморегулятори на кожну батарею.

Нафуя ? Гроші всеодно тре платити.
Ти хоч в темі чи просто умнічаєш ?
Цо платиться по тарифу за квадратні метри квартири...
Ти не знав ?
Якшо у тебе холодно бо вікна діпяві без шкла заплатиш по тарифу всеодно ;)
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Не смішіть. Про яке завоздушення у ЦО може бути мова під час опалювального сезону? Ви хоч розумієте, що це означає? Це означає, що система дирява - теплоносій десь б*є фонтаном більшим за 6 атмосфер, що встигає не тільки нагнітати той фонтан води і виштовхувати його із системи, а й встигає ще й повітрям компенсувати перепад тиску із обраткою. Там же ж іде на подачі тиск десь в 6 атмосфер, а на обратці десь в 4,5 атмосфер. Тобто, на теплопункті у вас повинні показувати манометри на подачі 6 атм, на обратці 4,5 атм. Якщо у вас ця різниця складає 1,5 атм, то у вас система цілісна. Якщо менше, то обратка піддавлює і може піддавити так, що теплоносій може пітти в зворотньому напрямку, що в свою чергу може призвести до пориву від гідравлічного удару на вході в систему. А якщо різниця у тисках буде більшою, то гідравлічний удар може статися внутрі вашої будинкової системи, тобто, в будь-якій квартирі, де затрималося повітря. І ще. Якщо у вас на обох манометрах взагалі непонятна хрєнь показує, близька до нуля, то це означає, що увесь ваш теплоносій летить у якусь вигрібну яму типу чійогось підвалу, чи ще якоїсь канави.  :gigi:

Бля шотимелеш...
90% будинків без манометрів і ніхто нічо не контролює поки десь не прорве трубу...
І нсс совдепія в опаленні а ти манометри тиски гідроудари...
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Тому ще нерівномірна циркуляція теплоносія.

Нерівномірна циркуляція, особливо у віддалених стояках (крайні під*їзди, квартири кутові) компенсується насосами, які примусово відбирають в системі теплоносій і подають його у крайні стояки. Такі насоси ставляються безпосередньо перед проблемними стояками у системі на кожному крилі, яких зазвичай 4 штуки на будинок. Якщо будинок 8-під*їздний - там трішки інша схема - там взагалі дві маленькі закільйьовані системи і два лічильники на них.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

В хаті +16.
Потрохи палю камін.
Обрізками фруктових дерев.
Ви собі не уявляєте цей запах!

 :gigi: та чого ж не уявляємо? Уявляємо, як ти з-поміж тих обрізків пливеш як рибка копчена.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Нафуя ? Гроші всеодно тре платити.
Ти хоч в темі чи просто умнічаєш ?
Цо платиться по тарифу за квадратні метри квартири...
Ти не знав ?
Якшо у тебе холодно бо вікна діпяві без шкла заплатиш по тарифу всеодно ;)
В нашому будинку платять за показами загального лічильника. Які потім вже ділять на квадратні метри.
І трохи щось регулюють. Щоб не було ні жарко ні холодно.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

У вас дуже мала дельта Т. Це означає, що кубометрів води вилітає забагацько і в перемножуванні такої завеликої кількості кубів води на таку маленьку дельту Т все-одно буде дорого коштувати тепло. Ідеальний варіант - саме на такі параметри розрахунково налаштовані внутрібудинкові системи - це коли дельта Т = 30 градусів. Це так теплокомуненергівці налаштовують систему. Ото як відрегулюєте, що буде дельта Т 30 градусів - то вийдете на синхронізацію параметрів із котельнею. Тобто, регулювати при перепадах зовнішніх температур систему не треба буде - вона сама буде синхронно із ТКЕ тримати температуру у ваших кімнатах на відповідному рівні. Зазвичай це 21-23 градуси залежно від відстані до котельні. Чим більша дельта Т - тим менше використовується теплоносія, бо в такому випадку зменшується кількість кубів за годину.
Поперджаю,що за освітою я електрик.Теплом займаюсь в межах будинку.Ми ізолювали магістральні трубопроводи. Позакривали вікна в підвалі(розводка нижня)Дельта зменшилась.Не уявляю як може бути Т1=60,Т2=30.Моя задача зменшувати обидва множники(до тих пір,щоб сусіди не побили).
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Так, я в крайньому під"їзді, але квартира не крайня, а до центру ближче.
Все може бути так, як ви написали.
Але виходу не бачу.

Якби можна було б відключитися від ЦО, тоді б зайнялася індивідуалкою.
А так - повна безвихідь за 2500 - 2600 в місяць лише за опалення.(

Якщо у вас ВЕРХНІЙ поверх, то проблем із дозволом на встановлення індивідуального опалення взагалі не повинно бути. Можуть бути лише проблеми із сусідом знису - це у нього тепер треба буде замкнути батереї одного стояка між собою, ну або накрайняк у вас над підлогою і добре його ізолювати.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

На мою думку потрібно систему обслуговувати, ремонтувати і модернізувати. І подивитись, чи там ніхто часом не зробив неправильно підключення.
В кращому випадку колись можна встановити індивідуальний тепловий пункт на будинок.
А лічильник тепла будинковий вже є?
Там індивідуальний тепловий пункт імовірно, що є, бо без елеватора центральні системи просто не подужають самі ганять воду в системі - ото там точно буде завоздушення і зупинка системи.

А неправильні підключення бувають різними.  :gigi:  Від виварювання байпасу до врізання на нижніх поверхах перемички між подачею і обраткою, що взагалі мінімізує подачу теплоносія на верхні поверхи.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Якщо є лічильник тепла, покази регулярно знімаються, розрахунки проводяться згідно показів, то кожен місяць плата за опалення різна. В жовтні, листопаді - мало, грудень, січень, лютий - багато. Але також залежить від температури повітря на вулиці та режимів роботи системи опалення.

Маєте вирішувати всім будинком. Або весь будинок ставить індивідуальне опалення в кожну квартиру.
Або спільно ремонтуєте систему опалення та слідкуєте за лічильником.

На верхніх поверхах можна встановити індивідуальне. Інша справа, чи у місті практикують індивідуальне. Можуть просто тупо відмовити у наданні дозволу.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Нерівномірна циркуляція, особливо у віддалених стояках (крайні під*їзди, квартири кутові) компенсується насосами, які примусово відбирають в системі теплоносій і подають його у крайні стояки. Такі насоси ставляються безпосередньо перед проблемними стояками у системі на кожному крилі, яких зазвичай 4 штуки на будинок. Якщо будинок 8-під*їздний - там трішки інша схема - там взагалі дві маленькі закільйьовані системи і два лічильники на них.
Я цю проблему вирішив так.Під*їзди наближені до теплопункту трохи придавив.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Центральне опалення.
Львів.
Жара така сука шо вночі вікна відкриваємо...
Нунпх того садового і інших придурків які деруть з нас гроші за послугу яка нам непортібна...
Бля

Постав лічильник і регулюй сам і буде тобі не бля.  :gigi:
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Постав лічильник і регулюй сам і буде тобі не бля.  :gigi:
Індивідуальний можно поставити якщо в квартиру один ввод тепла.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Взагалі-то формула витрати тепла виглядає приблизно так Q = K(умовний коефіціент) * V (об'єм)* (t2-t1). Тобто більший об'єм компенсується меншою дельтою і навпаки.
І дельту в 30 градусів при температурі подачі в 54 градуси ніяк не отримаєте.

А де ти взяв таку низьку температуру подачі?

Підняла свій журнал фіксації параметрів теплоносія.
Найнижча під час запуску температура подачі становила 59,7 град. Жовтень.
Найвища 90,1 - кінець січня.
на початку квітня - вже перед самим закриттям опалювального сезону Т подачі становила 55.

У мене ці параметри співпадали із параметрами котельні, бо вона у нас поряд, і я частенько з ними звіряла їх.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Тре відключити цопалення по всій країні і все.
Я би керамічними інфрачервоними нїпанелями грівся і поатив би в 6 разів менше...
А так в хаті спека і поатити ща це шалені гроші.
Сука пітараси у владі
Встановіть на теплопункті лічильник і відповідно до нього регулюйте - принаймні, перепадів із перегрівом не буде - всі грітимуться рівномірно. І ще додатково на кожному стояку поміняйте запірну арматуру і ще можете тією запірною арматурою трішки дорегулювати вже окремо кожен стояк у будинку, щоб середина не перегрівалася, а краї не замерзали. Ну, і ще циркуляційні насоси вам у помощ.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Можна теплоізолювати батареї монтажною піною або ковдрою.
Або поставити байпаси та терморегулятори на кожну батарею.
  :gigi:  і при цьому платити за всіх?
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Бля шотимелеш...
90% будинків без манометрів і ніхто нічо не контролює поки десь не прорве трубу...
І нсс совдепія в опаленні а ти манометри тиски гідроудари...
То хто тобі дохтур? Я слідила за своїм будинком, тому у мене на системі лічильник, два температурних датчики, 4 манометри - по два з обох боків елеватора на подачі і обратці. Їхня установка коштує не дорого і вони самі не дорогі. Складіться і встановіть, або витребуйте у свого СУБа, щоб вам встановив, то і будете контролювати стан системи не по поривах, а по параметрах манометрів. До речі, при запуску системи саме манометри орієнтовно вкажуть різницею у показниках, завоздушена система, чи запустилася вона без повітря і більше бігати туди не треба. А якщо показники манометрів розбалансовані (різниця більша за 1,5 атм в той чи інший бік), то треба перевіряти кожен стояк і спускати повітря. Якщо цього впродовж двох діб не буде зроблено - може статися гідравлічний удар.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Поперджаю,що за освітою я електрик.Теплом займаюсь в межах будинку.Ми ізолювали магістральні трубопроводи. Позакривали вікна в підвалі(розводка нижня)Дельта зменшилась.Не уявляю як може бути Т1=60,Т2=30.Моя задача зменшувати обидва множники(до тих пір,щоб сусіди не побили).

 :gigi: а ти зараз, поки ще не так холодно, сядь і пограйся із різницею температур і залежністю від її величини - температури у квартирах і як наслідок - вартості опалення. Просто порахуй, скільки при дельті Т в 20 град вилітає за годину гігів, скільки при дельті Т в 8,5 град вилітає гігів, і скільки при дельті Т в 30 град вилітає гігів (через куби це все обчислюй). І побачиш, якою повинна бути оптимальною дельта Т для конкретно ТВОГО будинку.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Я цю проблему вирішив так.Під*їзди наближені до теплопункту трохи придавив.
А циркуляційні насоси на дальні стояки ставити не пробував?
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Індивідуальний можно поставити якщо в квартиру один ввод тепла.
Ні, я мала на увазі будинковий лічильник. А якщо одним квартирам жарко, а іншим холодно, то це означає, що в деяких квартирах більше подач ніж обраток. Прикручуванням конкретного стояка у підвалі все вирішується.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

А де ти взяв таку низьку температуру подачі?

Підняла свій журнал фіксації параметрів теплоносія.
Найнижча під час запуску температура подачі становила 59,7 град. Жовтень.
Найвища 90,1 - кінець січня.
на початку квітня - вже перед самим закриттям опалювального сезону Т подачі становила 55.

У мене ці параметри співпадали із параметрами котельні, бо вона у нас поряд, і я частенько з ними звіряла їх.
Де взяв? Так цитував же пост Om1947.
І чому ж вона низька? В мене, наприклад, зараз на подачі ~ 45 градусів, це при тому, що на вулиці стало значно прохолодніше. До цього було ~ 40 градусів. В найхолодніші морозні дні близько 60 градусів. Дахова котельня.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Де взяв? Так цитував же пост Om1947.
І чому ж вона низька? В мене, наприклад, зараз на подачі ~ 45 градусів, це при тому, що на вулиці стало значно прохолодніше. До цього було ~ 40 градусів. В найхолодніші морозні дні близько 60 градусів. Дахова котельня.
Не зрозуміла. Це у тебе показники квартирного термометра на подачі, чи це показники одразу після бойлера в подачі? Дик, то у вас якщо стоїть індивідуальна котельня на будинку, то ви самі собі регулюєте, а гілка, якщо я правильно зрозуміла - про ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ опалення, яке має СТАНДАРТНІ параметри, які не залежать від бажання мешканців, а він нормативів постачальника.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Порю гаспром  :laugh:

   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Воприс возник в голове, может и тупой, но все ж спрошу... у меня на входе температура 46 градусов, а на выходе 22. Дельта 24 гадуса. Вопрос в том, не будет ли в квартире теплее, если бы на входе было 66, на выходе 42, а дельта все та же 24? Понятно, что при этом объем теплоносителя должен оставаться одинаковый.

И вообще, 46 градусов в подаваемом теплоносителе — это нормально, или наипалово?

На батареях стоят терморегуляторы Данфос, в доме ИТП.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Тре відключити цопалення по всій країні і все.
Я би керамічними інфрачервоними нїпанелями грівся і поатив би в 6 разів менше...
А так в хаті спека і поатити ща це шалені гроші.
Сука пітараси у владі
Пане, не кіпішуйте! Не дай бог залишитися без ЦО.
Є нормальний більш цивілізований шлях.
Один з них - лічильники тепла у кожен дім.
Наші пенси самі вирішують коли починати опалювальний сезон і скільки тепла витрачати. Мабуть не всі на субсидії.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Наразі 23.5 всю ніч відкрито вікно,  але менше не падає , нажаль,.прикрутити батареї не маю можливості , це результат утеплення квартири .комфортно коли 20 .
   
Re: Температура у вас в приміщенні?
den

Наразі 23.5 всю ніч відкрито вікно,  але менше не падає , нажаль,.прикрутити батареї не маю можливості , це результат утеплення квартири .комфортно коли 20 .

Виходить це загальна проблема
Відсутність байпасів та регуляторів

Мабуть в це варто інвестувати якоюсь державною програмою
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Воприс возник в голове, может и тупой, но все ж спрошу... у меня на входе температура 46 градусов, а на выходе 22. Дельта 24 гадуса. Вопрос в том, не будет ли в квартире теплее, если бы на входе было 66, на выходе 42, а дельта все та же 24?

 А якщо на вході буде 90 із тією ж дельтою, то буде тепліше???  ;o

Понятно, что при этом объем теплоносителя должен оставаться одинаковый.
И вообще, 46 градусов в подаваемом теплоносителе — это нормально, или наипалово?
На батареях стоят терморегуляторы Данфос, в доме ИТП.

 Так от воно і регулює подачу теплоносія в залежності від зовнішньої температури повітря.  :)
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

згідно показів
згідно з показами (пишіть українською)  :)
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

А якщо на вході буде 90 із тією ж дельтою, то буде тепліше???  ;o


так вот и мне интересно!

С точки зрения математики расход тепла пропорционален произведению дельты температур на расход теплоносителя (м3). Но с другой стороны, при более высокой температуре на входе радиатор должен быть более горячий и отдавать в единицу времени больше тепла в комнату, если при этом сделать так, чтобы поток носителя (м3/ч) оставался неизменный. Тогда получается, что при более высокой температуре теплоносителя на входе можно будет установить скорость потока меньше и тратить тепла меньше на обогрев, так как дельта остается та же, а поток меньше.

Сижу бля не пойму, где ошибка?  :-)o
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Виходить це загальна проблема
Відсутність байпасів та регуляторів

Мабуть в це варто інвестувати якоюсь державною програмою
можливо ..в нас є тепловий пункт , ми мажсо можливість змінювати теплоносій , але не всі квартири однакові. Тому ті хто втеплив,  жарко , ті хто ні в них нормально. Ось на них і іде рівняння .але є плюс , постійно свіже повітря в мене від безперервного провітрювання
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

Воприс возник в голове, может и тупой, но все ж спрошу... у меня на входе температура 46 градусов, а на выходе 22. Дельта 24 гадуса. Вопрос в том, не будет ли в квартире теплее, если бы на входе было 66, на выходе 42, а дельта все та же 24? Понятно, что при этом объем теплоносителя должен оставаться одинаковый.

И вообще, 46 градусов в подаваемом теплоносителе — это нормально, или наипалово?

На батареях стоят терморегуляторы Данфос, в доме ИТП.
Це на вході квартири чи будинку?
Орієнтир - температура в квартирах. По ньому регулюють.
При похолоданні на вулиці температуру теплоносія збільшують, тепловитрати ростуть, рахунки за тепло збільшуються.
   
Re: Температура у вас в приміщенні?

так вот и мне интересно!

С точки зрения математики расход тепла пропорционален произведению дельты температур на расход теплоносителя (м3). Но с другой стороны, при более высокой температуре на входе радиатор должен быть более горячий и отдавать в единицу времени больше тепла в комнату, если при этом сделать так, чтобы поток носителя (м3/ч) оставался неизменный. Тогда получается, что при более высокой температуре теплоносителя на входе можно будет установить скорость потока меньше и тратить тепла меньше на обогрев, так как дельта остается та же, а поток меньше.

Сижу бля не пойму, где ошибка?  :-)o
При меншому потоці на будинок росте нерівномірність прогріву будинку. Одні жаряться, інші мерзнуть.
Параметри можна підбирати експериментально.
   