Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

30 квартир з уфо 60квт.

60 кВт * 0.3 кг / 0.85 кг/л 22 литра дизеля в час

танє, це на підвальне приміщення, так шоб обігрітись троха 1 уфо яке постійно кочегарить
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Що за генератор Compass?
https://epicentrk.ua/ua/shop/henerator-dyzelnyi-compass-3gf-me.html

То все китай. Хіба крім хонди, і то не факт.
А нащо дизель при такій потужності?
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

30 квартир з уфо 60квт.

60 кВт * 0.3 кг / 0.85 кг/л 22 литра дизеля в час


І 180 квт охолодження двигуна гріють вулицю.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

І 180 квт охолодження двигуна гріють вулицю.
десь 60-70. теперішні дизелі капець які економні.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

десь 60-70. теперішні дизелі капець які економні.

Мають  ККД 50%? Генератора ККД також не 100%.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Мають  ККД 50%? Генератора ККД також не 100%.
охолодження двигуна не рівне охолодженню генератора.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

охолодження двигуна не рівне охолодженню генератора.

Тепло з обмоток і заліза генератора гріє помешкання?
Нє, дизелі з 50% в природі існують, але не на побутових генераторах  :)
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

То все китай. Хіба крім хонди, і то не факт.
А нащо дизель при такій потужності?

Та то епіцентр прислав що є генератор такий
Дизель - ну хібащо росхід менший?
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Та то епіцентр прислав що є генератор такий
Дизель - ну хібащо росхід менший?

Дизель є сенс брати при великій потужності. Паливна складніша,  сервіс дорожчий. По розходу теж буде економія на більшій потужності
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Тепло з обмоток і заліза генератора гріє помешкання?
Нє, дизелі з 50% в природі існують, але не на побутових генераторах  :)
ну 45.... але ж не 25, як у тебе... і так, помешкання не гріє, тому шо гєна не у спальні
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

генератор на 3 ківловати то замалий на 40 квартир ? ну так хоч підзаряджати девайти та ліхтарі, можливо влупити 1 УФО на підвал десь 10х10 ?

чи краще брати на 5ть

танє, це на підвальне приміщення, так шоб обігрітись троха 1 уфо яке постійно кочегарить

Задачки ви ставите :D
Оказуєця не на 40 квартир а на підвал куди ходять люди з 40 квартир.
Так, 3 кВт потягне один обігрівач до 2 кВт плюс економне освітлення (LED) плюс розумна кількість одночасних зарядок.
Тільки де стоятиме ваш генчик, куди його вихлоп? Дихать ним навіть курці не зможуть.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?
PAL

Що за генератор Compass?
https://epicentrk.ua/ua/shop/henerator-dyzelnyi-compass-3gf-me.html

епіцентр з китаю везе під своєю маркою
гівно насправді (лежить дриль ударний від них)
воно ніби працює, але й близько не так, як повинне

   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

я уже уявляю який гул буде стояти, якщо кожен будинок запистить по генератору десь у місті  :gigi:
Звукова атмосфера Майдану :love:
Гм, а гул автівок на вулицях? Бо це ж якраз вдень, бо вночі поки що віялове світло є.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

епіцентр з китаю везе під своєю маркою
гівно насправді (лежить дриль ударний від них)
воно ніби працює, але й близько не так, як повинне
та ну.... в мене також їхня  дрелька. теоретично вона вже 3 рази мала зламатись, але ж ні. якшо регулярно чистити/змащувати- буде ходити
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

якшо світла не буде місяць, то не буде уже питання холодильників, чи пралок. тут питання шоб лампочка працювала та гаджети час вбивати, наприклад підключити проектор і на білу стіну пустити якесь кіно/мультик дітям ну і шось зарядити, можли 1 УФО на 2 квт підєднати
Зима 2014-2015, Опитне під Донецьком, 4-поверхівки з усіма вибитими вікнами, місцеві живуть у підвалі. Вдень запускають дирчика, заряджають автомобільного камулятора (зарядка розміром як стара радянська радіола, і так само на лампах мабуть, тіко ящик грубого військового дизайну і колір зелений), на ніч дирчика глушать і вечір живуть від камулятора (телевізор, лампочки). Не знаю, може й досі так. Паливо звісно від ЗСУ було. Що цікаво, і зарядка, і те від чого працював телевізор повністю безшумні. Тоді я ще не знав, що сучасні ДБЖ оказуєця так тихо не вміють  :weep:
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?
PAL

та ну.... в мене також їхня  дрелька. теоретично вона вже 3 рази мала зламатись, але ж ні. якшо регулярно чистити/змащувати- буде ходити

нє, воно ходить
але я колись свердлив дірку у шлакоблоку (ще радянського зразка) спочатку дрилем compass, а потім, коли реально піддістало все, узяв bosh. Отам я зрозумів різницю китай-некитай  :laugh:
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

нє, воно ходить
але я колись свердлив дірку у шлакоблоку (ще радянського зразка) спочатку дрилем compass, а потім, коли реально піддістало все, узяв bosh. Отам я зрозумів різницю китай-некитай  :laugh:
різниця є, але для дому нічого кращого не тра
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

ну 45.... але ж не 25, як у тебе... і так, помешкання не гріє, тому шо гєна не у спальні

Теплота згоряння солярки 42 МДж/кг
Беремо витрати першого-ліпшого дизеля класу "мотоблок"
Витрата палива, г/кВт*год  258.5 тобто 10.8 МДж в перерахунку на енергію
1 кВт*год=3.6 МДж
ККД=3.6/10.8*100=33.3% Звідки там 45 ти взяв?
Шукаємо ККД генератора. Перше що потрапило на очі 15 кВА - 86% Для оцінки підійде,  в машин меншої потужності буде менше.

33.3*0.86=28.6% - ККД установки в цілому і це ще оптимістично. Тут же пишуть що реальні витрати від паспортних відрізняються і не в кращий бік.

Якщо не подобається такий метод то беремо наприклад  https://ecostroy-market.com.ua/p1683095215-generator-dizelnyj-ekv.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjw8JKbBhBYEiwAs3sxN0Ea2lNC1yabl16fD5ht6XQlO9gzIarMfOYHXfR_-pe2Rvd2mMdFFBoCc9wQAvD_BwE
потужність 4.5 кВт
Витрата солярки 1.8 л/год*0.83(густина)=1.49кг/год
На кВт*год вийде 1.49/4.5=0.332кг
По енергії 0.332*42=13.94 МДж
ККД=3.6/13.94*100=25.8%

Скільки кіловат буде гріти вулицю якщо підключити 60 кВт УФО сам порахуєш?

Чи може ти хочеш запускати його в квартирі?  :X
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

ну 45.... але ж не 25, як у тебе... і так, помешкання не гріє, тому шо гєна не у спальні
45% - кращі (величезні судові, наприклад) дізеля. І таки буде десь 25%, тому обігрівати хоч щось електрикою з гени - дурня та марнотратство. Краще ту соляру лити в дуйку дизельну (Вебасто) на 4 КВт за 10 тис грн  - в неї ккд 90% точно буде.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

45% - кращі (величезні судові, наприклад) дізеля.

І ще й до того при повному навантаженні мабуть. Чого не скажеш про побутовий генератор.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

І ще й до того при повному навантаженні мабуть. Чого не скажеш про побутовий генератор.
кароч, експеримент- критерій істини!
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

кароч, експеримент- критерій істини!

Так, якщо маєш дизельгенератор то підключи до нього через лічильник яку-небудь духовку і знайди затрати палива на кіловатгодину по лічильнику.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Так, якщо маєш дизельгенератор то підключи до нього через лічильник яку-небудь духовку і знайди затрати палива на кіловатгодину по лічильнику.
для мене це неактуально.  :)
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

для мене це неактуально.  :)

В будь-якому випадку дуже сумніваюся що виробники завищують витрати пального в характеристиках. Це не додає привабливості їх продукції. Швидше повірив би що занижують.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

https://xn--80aalp.xn--j1amh/aida-20si-dlya-gelevih-akb

Це норм зарядное?
може бути як суперкласне так і суперфігове. тре нутро дивитись.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

В будь-якому випадку дуже сумніваюся що виробники завищують витрати пального в характеристиках. Це не додає привабливості їх продукції. Швидше повірив би що занижують.
Виробники пишуть про витрати пального щось типу "270г солярки на 1КВтч. При нормальних умовах" - а це резистивне навантаження на 75% від номінала. В реальності витрати на 1КВтч відрізняються мінімум в  півтора-два рази, а якщо завантаження менше 10%, то і 2л на КВтч можна побачити. (Бензогенератори відповідно 3л/КВтч)
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Побачив гілку про генератори. Не маю можливості все прочитати. Цікавить думка фахівців про такий генератор: https://rozetka.com.ua/341111092/p341111092/characteristics/
Теоритично в робочий час можна використовувати на роботі, а наніч брати додому.

Для магістра:я сервісник. Ремонт офісної техніки. Сашко не письменник, Сашко читач
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Побачив гілку про генератори. Не маю можливості все прочитати. Цікавить думка фахівців про такий генератор: https://rozetka.com.ua/341111092/p341111092/characteristics/
Теоритично в робочий час можна використовувати на роботі, а наніч брати додому.

Для магістра:я сервісник. Ремонт офісної техніки. Сашко не письменник, Сашко читач
Якщо написано Germany, то тре брать.
Але сенс?..
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Якщо написано Germany, то тре брать.
Але сенс?..

То все одно буде китай
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

То все одно буде китай
Але напис?!
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Побачив гілку про генератори. Не маю можливості все прочитати. Цікавить думка фахівців про такий генератор: https://rozetka.com.ua/341111092/p341111092/characteristics/
Теоритично в робочий час можна використовувати на роботі, а наніч брати додому.

Для магістра:я сервісник. Ремонт офісної техніки. Сашко не письменник, Сашко читач
це міняє справу. народ каже, шо там движок двотактний, обіцяє розстрілювати без суда і слідства.  :gigi:
про  два кіла не вірю... ділимо на два в кращому випадку
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Але напис?!

Блажен, хто вірує (с)
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

це міняє справу. народ каже, шо там движок двотактний, обіцяє розстрілювати без суда і слідства.  :gigi:
про  два кіла не вірю... ділимо на два в кращому випадку

Часом буває корисно читати відгуки

   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Часом буває корисно читати відгуки

Показати зображення...
Так. Але там стоїть зелена галочка. Проблему вирішено.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Так. Але там стоїть зелена галочка. Проблему вирішено.

Замінили поршневу на більший об'єм?  :) 
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Так. Але там стоїть зелена галочка. Проблему вирішено.

Ну там явно нема 2.2 квт, вони пишуть в ква, а це десь 1.7 квт, ну і нехай ще ват 200 втрати на інверторі. Ітого 1.5 квт максимум. Це якщо вони не спистіли про 2.2 ква.
Але маю сумніви
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Ну там явно нема 2.2 квт, вони пишуть в ква, а це десь 1.7 квт, ну і нехай ще ват 200 втрати на інверторі. Ітого 1.5 квт максимум. Це якщо вони не спистіли про 2.2 ква.
Але маю сумніви
нюанс - при косинусу фі, рівному одиниці(резистивне навантаження) кіловольтампери перетворюються у кіловати.
   
Re: ФЗВ: генератор інверторний чи звичайний?

Часом буває корисно читати відгуки

Показати зображення...
читав. тому консервативно поділив на два. нема гарантії, шо  чувак все добре поміряв.
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 1 гість
 
Повна версія